账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

[规范条文] 问,集中报警控制器型号是多少?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-12-7 15:25:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-7 15:29:54 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-7 15:15
4.6.1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测 ...

老诚也真有空。

4.6.1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1 由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只于动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
2  疏散通道上各防火门的开启关闭故障状态信号应反馈至防火门监控器。

防火门反馈信号是几个?

无标题.png

1、不知丁大人知道不知道“可以包括”是啥意思?
2、遇上空气采样、红外对射火灾探测器,如何做到“由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只于动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号”?

老诚,可以歇会了,谁理你?
 楼主| 发表于 2015-12-7 15:34:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-7 15:36:11 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-7 15:25
2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

我要问的是:

老诚你不懂“老大的心”。{:titter:}

人家是高瞻远瞩深谋远虑,要将 FAS 做做大,你懂不懂?

无标题1.png
 楼主| 发表于 2015-12-7 15:37:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-12-7 15:39:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-12-7 15:42:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-12-7 15:44:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-12-7 15:47:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-12-7 15:54:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-12-7 15:55:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-7 15:55:35 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-7 15:47
1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只于动火灾报警按钮的报警信号 ...

http://baike.baidu.com/link?url=Qod1wsPU5e-zDWPEeI2U7I0u2qC0nmmBCN9rjenn4L_tQ9WkGZX2eb7FAr-_Wa9fbQbZd5bSXF7QkYAu0bpPQa

电磁门吸基本功能为满足常开式防火门配套装置需求电磁门吸必须具备以下基本功能
1、平时吸合防火门定位保持防火门常开功能,释放后无剩磁,保证防火门火灾时能自行关闭。
2、具备手动释放功能,以保证消防上的手动优先原则。
3、信号反馈功能,以保证消防控制室能监控防火开闭状态。

电磁门吸构成一、磁铁主体(安装在墙上)、
二、吸板(安装在门扇上)、安装底座或支架三部分组成,带释放按钮,带缓冲垫。
磁铁采用专用电工磁钢材料制作,剩磁极小;采用分层式内腔结构,提高磁导率降低矫顽力,并防止磁饱和磁损耗,发热少;磁铁和吸板表面镀铬,安装底座等部件通过模压技术制作,统一性好,精度高,外型美观,防锈耐用。底座下设4mm厚海绵缓冲垫,防止开门冲击损坏;磁铁中心安有独特的防剩磁分离弹簧柱,并且弹力10-50N可调,方便与各类闭门器配合使用,增加助推力。

点评

使用起来,绝对有手动开不了的情况。  发表于 2015-12-7 16:06
 楼主| 发表于 2015-12-7 15:56:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-7 15:59:30 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-7 15:47
1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只于动火灾报警按钮的报警信号 ...


任何信号都没有,不允许人为关闭吗?
   
老诚也走火入魔了。
这是“消防联动”控制要求,不针对“手动”。

答案是,手动还真可能关不了门,采用的是电磁门吸,吸力大小我不知道了。

2、具备手动释放功能(弹力10-50N可调),以保证消防上的手动优先原则。

点评

1 应由常开 这个应字不对。我是针对这个应字而讲的。  发表于 2015-12-7 16:07
 楼主| 发表于 2015-12-7 16:02:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-31 09:35 , Processed in 0.089686 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表