发表于 2018-7-18 20:39:30 | 显示全部楼层
举例来说,一建筑内发生小规模火灾,扑灭火灾后着火点和附近走廊上散落着一些灭火用的沙粒和灰烬,有人拿来电动吸尘器清理地面。我想,不会有人认为吸尘器是消防设备吧。

点评

同意此观点  发表于 2018-7-18 20:43
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-18 20:42:20 | 显示全部楼层
《消防给水与消火栓系统技术细则》规范编制者从水专业定义消防负荷,但他们大抵不清楚定义为消防负荷对电气设计意味着什么。也可能只清楚这些负荷跟消防是有一定关联的,但关联程度多大,是否能达到电气专业定义的消防负荷标准,他们是不大关心的。
      {关于关联性,举一个可能不恰当的例子,美国总统的保镖可能关系到美国总统的安全,是否连总统保镖都和总统一个待遇?总统保姆不正常工作,可能影响到总统的工作,是否提高其为总统年薪}?
      这就涉及到不同专业规范之间的协调性问题。所以,非本专业定义本专业一些条款本身就是非常不合理的!
电气设计从电源供给到主备用电缆选型,到末端切换等都对消防负荷进行现对于该建筑最高层次的保障。但显然地下室车库普通潜污泵用不着这些“牛刀”,造成一定程度的过度设计。如采用防火电缆对普通潜污泵供电就缺乏充分论据。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-18 20:53:14 | 显示全部楼层
楼上的观点并不妨碍在某种时候把普通潜污泵升格为消防供电。
由于普通潜污泵功率小,区域分散,其供电也非常重要(防汛或地下室积水及时排水非常重要),经过系统综合比较,建议由消防系统供电,但由于不是严格意义的消防负荷,其电缆不一定用防火电缆,也无须末端切换。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-18 22:16:37 | 显示全部楼层
选择很难,都是想要的答案
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-18 22:17:43 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2018-7-18 22:16
选择很难,都是想要的答案

对不起,打错字了。“都不是想要的答案”
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-18 15:31:51 | 显示全部楼层
下列建筑物和场所应采取消防排水措施:2 设有消防给水系统的地下室;
是让你有消防排水措施,不是让你所有污水泵都是消防设施
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-18 15:37:10 | 显示全部楼层
《火灾自动报警系统设计规范》第4.10.1条的条文说明
12121212121212.png
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-2-7 11:51:11 | 显示全部楼层
从使用的角度,排污泵的供电登记虽不是消防电源,但适当提高等级有必要。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-23 10:19:03 | 显示全部楼层
这个就要根据实际使用需求综合考虑了,这几年发大水,降雨很多,一般地下室排水系统做得不好,很容易水淹车库,严重的直接影响整个建筑的电力系统,还可能导致积水触电伤人。自建筑建成后就交给物业管理,排水泵年久失修,一处坏了就会影响到其他地方,所以不能信任项目后期的物业单位。建议该提高等级还是要提高,至少把自己摘出来。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-12-19 09:41:47 | 显示全部楼层
我是审图师。工作中一般遵循设计师的意见来确定潜水泵的负荷性质。

对这一条分歧,我个人的理解如下:
潜水泵是否应作为消防负荷对待,要以它在建筑中发挥的作用来认定。
1. 在火灾期间需要工作、不工作将导致灭火工作受到影响的,肯定应该是消防负荷;
2. 在火灾期间不需要工作,或者不工作也不会影响灭火工作的,可以不按消防负荷来对待;
3. 潜水泵的工作状态与消防工作完全无关的,肯定不应按照消防负荷来对待。

点评

请举例说明  发表于 2024-12-19 18:01
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-26 17:29:02 | 显示全部楼层
“消防排水措施”是个啥玩意?排水措施就排水措施,消防管子流出来的水跟一般的水不一样怎么着?这个行业真是魔怔了。