关于消防广播外壳防火要求

[复制链接]
     
发表于 2015-11-10 11:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有项目在苏州,审图公司提出补充消防广播外壳防火要求,我找了火灾报警规范,防火规范,民规,都没找到,请教哪位高人知道在哪里有这条啊
     
发表于 2015-11-10 11:45:13 | 显示全部楼层
GB50526-2010的3.6.7.1。这个审图算客气的,没提强条。

点评

不错  发表于 2015-11-10 11:48
     
 楼主| 发表于 2015-11-10 11:56:29 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-11-10 11:45
GB50526-2010的3.6.7.1。这个审图算客气的,没提强条。

好的,谢谢,强条那条到写了,但防护等级没写!
     
发表于 2015-11-10 12:48:33 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-11-10 11:45
GB50526-2010的3.6.7.1。这个审图算客气的,没提强条。

不过确实也不必提强条,这种材料选用问题作为设计规范强条多少有些勉强。
     
发表于 2015-11-10 15:07:14 | 显示全部楼层
吹毛求疵~ 提了没错,但是也不能算强条

点评

确实是强条。立场角度不同,审图还是不得不提。  发表于 2015-11-10 17:12
发表于 2015-12-12 11:50:49 | 显示全部楼层
不过确实也不必提强条,这种材料选用问题作为设计规范强条多少有些勉强。
     
发表于 2015-12-16 09:38:17 | 显示全部楼层
生产消防广播的消防设备厂家应该最起码满足行业标准吧,这应该是产品标准考虑约束的东西