项目是一个大空间的仓库。。。在仓库四周靠墙附近安装10台排烟风机。。。
风机为吊装。。。安装高度6.5m。。

审图提出:应在风机附近设SEB辅助等电位联结及其端子箱。。
请问是否有必要?
若需要,怎么设SEB,是将风机金属外壳和金属风管连接到SEB端子排?

 楼主| 发表于 2015-11-9 18:24:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 290651576 于 2015-11-9 18:26 编辑

刚才看到SEB的定义:在导电部分间用导线直接连通,使其电位相等或接近,而实施的保护等电位联结。
按定义理解。。应该不存在SEB端子箱的。
那如果做SEB。。难道是把10太风机的金属外壳连接起来?不可能吧。没必要吧。
     
发表于 2015-11-9 18:47:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2015-11-9 18:49 编辑

以前遇到有审查师让做MEB,总等电位联结。
大概是因为风管出到室外一点点了吧
或许还可以讨论下,家用分体空调要不要总等电位联结下呢?因为也有金属管道从室外引入了啊?
好像都可以按照强条来提的哦!
     
发表于 2015-11-9 22:53:30 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-11-9 18:47
以前遇到有审查师让做MEB,总等电位联结。
大概是因为风管出到室外一点点了吧
或许还可以讨论下,家用分 ...

鄙人认为,如果设备离建筑物的接地体不太远,可以近似认为设备附近的地电位和PE线的电位相等吧,就不用做等电位重复接地了,规范好像有个推荐的距离20m。
发表于 2015-11-10 08:37:24 | 显示全部楼层
审图提出:应在风机附近设SEB辅助等电位联结及其端子箱。。
审图的依据是什么?这么做又为了什么?人身安全还是接地故障电流保护?都谈不上
发表于 2015-11-10 08:43:58 | 显示全部楼层
我们国家总感觉过设计的比欠设计的多
发表于 2015-11-12 09:11:16 | 显示全部楼层
没办法,只能按照审图意见改!
 楼主| 发表于 2015-11-12 15:29:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-10 08:37
审图提出:应在风机附近设SEB辅助等电位联结及其端子箱。。
审图的依据是什么?这么做又为了什么?人身安 ...

提的其他方面的问题。。所以没有条文依据。。。

我没回复。。哈哈