账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5278|回复: 14

审图意见,关于屋面的消防风机配电

[复制链接]
发表于 2015-10-21 16:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅楼核心筒的屋面(不上人)设有若干台正压风机,设计在其下层(即电梯机房层)设置了配电间,屋面的正压风机双电源切换及控制箱安装于此处,由该箱配出线路送去屋面正压风机,并在风机现场设置了手动启停按钮和断电开关。这是设计情况。
审图认为这违反了GB50016-2014第10.1.8条,要求正压风机双电源切换及控制箱必须露天安装于屋面风机旁,并说该条文解释要求这样做。
大家怎么看?审图意见合理吗?

点评

规范只说是最末端配电,没有强制要求安装在风机旁,况且是非上人屋面。多个风机配多个互投箱,滑稽、可笑!  发表于 2015-10-22 09:10
审图也有放屁的时候!  发表于 2015-10-22 09:09
审图也有放屁的时候!  发表于 2015-10-22 09:09
发表于 2015-10-21 16:41:41 | 显示全部楼层
对于消防用电设备,电源和供电线路的安全保障是基本要求,也是制定上述条文的原因所在。也就是说采用双电源供电,并尽可能的将双电源送至消防用电设备附近再做切换,尽量缩短由双电源切换箱至设备的单回路配电线路才是符合规范要求的。这点对于可以上人、配电设备易于安装的屋面是可以做到的;但是对于无法上人的屋面(如厂房、仓库的金属屋面),配电设备不易安装且维护困难,此时可将双电源切换装置设在紧邻屋面的下一层,屋面消防风机旁仅设就地控制按钮及主令开关。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-10-21 17:22:10 | 显示全部楼层
审图意见荒唐。

点评

赞!  发表于 2015-10-22 09:10
哎,这还就是江苏省一个知名专家的意见,奈何奈何!  发表于 2015-10-21 17:42
发表于 2015-10-22 08:57:18 | 显示全部楼层
哎,这还就是江苏省一个知名专家的意见,奈何奈何!

现在流行专家害人

点评

砖家  发表于 2015-10-22 09:10
发表于 2015-10-22 10:25:18 | 显示全部楼层
简直太荒唐可笑了吧。
曝光专家言论,让他和大家辩论一下。
有些专家,坐井观天久矣
     
发表于 2015-10-22 11:06:37 | 显示全部楼层
GB50016-2014第10.1.8条,其条文说明——后半句尤其扯淡!
住宅楼核心筒的屋面(不上人)设有若干台正压风机——屋面不存在“防火分区”,也不存在消防风机“房”,故扯淡的 GB50016-2014第10.1.8条条文说明不具约束力。
     
发表于 2015-10-22 11:33:07 | 显示全部楼层
这个问题在论坛上无争议,楼主可以结贴了。
     
发表于 2015-11-2 15:03:00 | 显示全部楼层
无理的审图!
     
发表于 2015-11-3 20:39:02 | 显示全部楼层
这审图的是想找茬吗。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 04:53 , Processed in 0.087737 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表