账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8041|回复: 18

有消防控制室的情况下,按 GB 50054-2011《低规》 设置独立式RCM 算不算违规?

[复制链接]
     
发表于 2015-10-12 14:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有消防控制室的情况下,按 GB 50054-2011《低规》 设置独立式RCM 算不算违规?

一个通用丙类厂房的变电所,电气设计人员在变电所18个低压馈线回路上设置了18个RCM(独立式剩余电流监测器),通过FAS送往消防控制室,在集中报警控制器上与其他报警信号区别显示。

审图书面意见:违反 GB 50116-2013《火规》9.1.3条规定,应予以修改。

设计书面回复:业主委托设计的书面要求是不设置“电气火灾监控系统”,故可无需遵守GB 50116-2013《火规》9.1.3条“电气火灾监控系统”的相关规定。

如此答复,大家认为可否?

附相关规范条款如下:

GB 50016-2014
1.png

GB 50054-2011《低规》
2.png

GB 50116-2013《火规》
3.png

4.png

5.png

请教已身为审图师的老诚版主:
1、对于设计人员的“一个通用丙类厂房的变电所,电气设计人员在变电所18个低压馈线回路上设置了18个RCM(独立式剩余电流监测器),通过FAS送往消防控制室,在集中报警控制器与其他报警信号区别显示”做法,会提审查意见吗?
2、假定老诚版主提出“违反 GB 50116-2013《火规》9.1.3条规定,应予以修改”书面意见,对于设计人员的“业主委托设计的书面要求是不设置‘电气火灾监控系统’,故可无需遵守GB 50116-2013《火规》9.1.3条‘电气火灾监控系统’的相关规定”书面回复,认不认可?

     
 楼主| 发表于 2015-10-12 14:45:06 | 显示全部楼层
这种情况:
如果采用低压进线,独立式RCM的设置点数不超过8个,但建筑物设置有消防控制室——
有业主委托设计的书面要求,按 GB 50054-2011《低规》 设置独立式RCM 不设置“电气火灾监控系统”,算不算违规?
发表于 2015-10-12 15:31:22 | 显示全部楼层
不做不提,做了就提。如同我们一个没达到三类防雷的建筑,做了防雷,没按三类标准做,图审也提。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-10-12 15:40:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-12 15:31
不做不提,做了就提。如同我们一个没达到三类防雷的建筑,做了防雷,没按三类标准做,图审也提。

不做不提,做了就提——

很奇怪!
做了(不是“电气火灾监控系统”),对提升电气安全多多少少总有帮助,为啥会发生“不做不提,做了就提”呢?{:dizzy:}
发表于 2015-10-12 15:47:17 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-12 15:40
不做不提,做了就提——

很奇怪!

就如同火规一样,我只管你怎么做,不按我这个不行,做不做我不管
     
 楼主| 发表于 2015-10-12 16:21:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-12 15:47
就如同火规一样,我只管你怎么做,不按我这个不行,做不做我不管

对呀,我没做“电气火灾监控系统”,我只做“剩余电流监测”送FAS,审图凭啥用“电气火灾监控系统”的规定条款来审查?
发表于 2015-10-12 16:36:12 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-12 16:21
对呀,我没做“电气火灾监控系统”,我只做“剩余电流监测”送FAS,审图凭啥用“电气火灾监控系统”的规 ...

尺总说的有道理,不过不明白,1.设计人员为啥要设计这个。2.独立式和非独立式加控制器差价有多大?

点评

原因:业主要在保安全的前提下减少投资。  发表于 2015-10-12 16:50
     
 楼主| 发表于 2015-10-12 16:49:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-12 16:36
尺总说的有道理,不过不明白,1.设计人员为啥要设计这个。2.独立式和非独立式加控制器差价有多大?

呵呵。

一上“系统”,那就等于“高端大气上档次”,差老鼻子了。
     
 楼主| 发表于 2015-10-12 17:16:55 | 显示全部楼层
老诚版主何在?

尺短呼叫老诚!请回话!
尺短呼叫老诚!请回话!
尺短呼叫老诚!请回话!
     
发表于 2015-10-12 19:06:05 | 显示全部楼层
新建规
10.2.7 下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
    1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
    2 一类高层民用建筑;
    3 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑;
    4 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。
貌似不用上吧

点评

审图意见与此无关。  发表于 2015-10-12 23:03
     
 楼主| 发表于 2015-10-12 22:57:49 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-10-12 19:06
新建规
10.2.7 下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
    1 建筑高度大于50m的乙、 ...

不设置电气火灾监控系统,但遵守 GB 50054-2011 之 6.4.1 条规定设置剩余电流监测。
     
发表于 2015-10-13 16:46:03 | 显示全部楼层
支持3#的说法,既然要增设就应按规范来。
     
 楼主| 发表于 2015-10-13 17:48:35 | 显示全部楼层
ontime 发表于 2015-10-13 16:46
支持3#的说法,既然要增设就应按规范来。

皮之不存毛将焉附,又没做“电气火灾监控系统”,“应按规范来”理在何处?
     
 楼主| 发表于 2015-10-13 17:50:13 | 显示全部楼层
老诚版主何在?
每到关键时刻,这家伙就跑没影了。
发表于 2015-10-14 08:57:26 | 显示全部楼层
加一台控制器,就多几千块钱。关键你每台探测器还可以省点钱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 08:32 , Processed in 0.094716 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表