报警规范:当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制...

[复制链接]
     
发表于 2015-9-7 10:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。


现在的住宅项目,各地区执行如何?  不能向原来哪样接入户内安防报警机了吗?   
发表于 2015-9-7 10:32:24 | 显示全部楼层
我们这边依然接入安防的系统。接火灾报警,还得接一台燃气报警器,增加了成本
     
发表于 2015-9-7 11:27:59 | 显示全部楼层
以前有做么?户内基本不作消防吧?
     
 楼主| 发表于 2015-9-7 13:54:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-7 10:32
我们这边依然接入安防的系统。接火灾报警,还得接一台燃气报警器,增加了成本

怕不怕审图的提你。。。。{:lol:}
发表于 2015-9-7 14:13:28 | 显示全部楼层
xiaogao 发表于 2015-9-7 13:54
怕不怕审图的提你。。。。

那得问图审我违反了什么规范
     
 楼主| 发表于 2015-9-7 14:38:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-7 14:13
那得问图审我违反了什么规范

8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。
发表于 2015-9-9 08:48:31 | 显示全部楼层
接火灾报警,必须接一台可燃气报警器。 再说现在住宅没必要设置可燃气体探测,真要设置可以用独立式。
     
发表于 2015-9-9 10:34:53 | 显示全部楼层
engineerli 发表于 2015-9-9 08:48
接火灾报警,必须接一台可燃气报警器。 再说现在住宅没必要设置可燃气体探测,真要设置可以用独立式。

一般住宅小区 都是A类系统..可以做独立式的么?
     
发表于 2015-9-9 15:09:58 | 显示全部楼层
没有规范要求住宅厨房设可燃气体探测器,我记得火规标准图宣贯时提到1句,如果要设,就设独立式。不过我们这有个项目单独设了1套可燃气体报警系统,不知以后可行性怎麽样。
     
发表于 2015-9-10 11:02:21 | 显示全部楼层
现在依然接入安防吧,但是有其他地方的项目审图会提,再解决呗
     
 楼主| 发表于 2015-9-10 17:29:23 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2015-9-10 11:02
现在依然接入安防吧,但是有其他地方的项目审图会提,再解决呗

{:lol:} 到时就来不急了