[问题探讨] 千呼万唤始出来的 GB 50067-2014,有无问题?

[复制链接]
发表于 2015-8-28 16:18:24 | 显示全部楼层
是不是即使有联动要求的三类汽车库以下也不用上火灾报警呢,嘿嘿,暖通专业也放松了,哪怕你汽车库无限大,只要你能满足自然排烟要求,都可以不做机械排烟
     
 楼主| 发表于 2015-8-28 17:34:48 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 9分钟前
我认为规范就该这样,分工明确。反面的例子是民规,两个规范打架,那样才是灾难!  

尺短寸长
规范有明确规定,就不应该再你搞一套我搞一套,相互打架相互扯皮。
都无清晰明了的规定呢?


     
发表于 2015-8-28 17:35:43 | 显示全部楼层

这块和火规不一致阿..
火规明确要求用烟感阿?
想知道这个14个城市的调查有没有调查报告?什么时候调查的?
     
 楼主| 发表于 2015-8-28 18:34:12 | 显示全部楼层
1.png

条文说明
2.png

采用升降梯作为车辆的疏散出口,按 9.0.1 条规定的措辞看来,此升降梯必非消防用电设备(与 JGJ 16-2008《民规》附录A表A类同),那么:
1、此一级负荷供电的升降梯用电,采用消防用电,可否?不采用消防用电,可否?
2、此一级负荷供电的升降梯用电配电线缆,应该不应该要求采用防火电缆?
     
发表于 2015-8-29 12:52:58 | 显示全部楼层
很快就会举办规范学习班进行宣贯。再出一套实施指南,分上中下三册。先备好银子等着吧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-8-29 20:36:44 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-8-28 15:54
从规范的正文和条文解释来看,是不是就是车库要么做独立的消控室,要么和车库内的设备室等合用。不能用其他 ...

感觉条文主要是针对独立的汽车库,地下汽车库没有考虑到{:lol:}
     
发表于 2015-8-29 23:35:44 | 显示全部楼层
看到各个论坛Q群里现在越来越多的对新编制的规范条文表示无法忍受,我很奇怪为什么编制组毫无任何反应呢?后来我觉得我想明白了。
第一、多数设计人员看不到论坛与Q群里的这些反对意见。
第二、看到的人,多数看不太明白。
第三、看明白的人中,一部分人认为不值得大惊小怪,IEC还有不合理的地方呢。
第四、部分人虽然觉得愤愤不平,但是觉得自己就一画图的,认命吧。
第五、临渊羡鱼,不如退而结网,想办法和这些编制人勾结吧。
第六、审图人,反正我就拿条文卡你,对错与我无关。
第七、就是论坛Q群里批判规范的这批人。
所以只需要在前六种人中拉拢、说服、忽悠一些,就足够对付第七种人了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-8-30 08:52:09 | 显示全部楼层
国人的悲哀{:sad:}
     
发表于 2015-9-2 15:24:37 | 显示全部楼层
一个说车库要用烟感,一个说要用温感;一个14个城市,另外一个不知道几个城市;到底谁的调查更权威???如何界定车库通风不良好??????欢迎本期由老王主持的《走进科学》,为你揭晓同一个人参加编审的2本规范,为何有如此大不同的真正原因,敬请期待。。。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-9-2 15:35:18 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2015-9-2 15:24
一个说车库要用烟感,一个说要用温感;一个14个城市,另外一个不知道几个城市;到底谁的调查更权威???如 ...

王大与丁大的 PK ?
     
发表于 2015-9-8 08:45:00 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-8-28 17:35
这块和火规不一致阿..
火规明确要求用烟感阿?
想知道这个14个城市的调查有没有调查报告?什么时候调查的 ...

那以后怎么搞啊!唉,啥时候规范能统一啊!
     
发表于 2015-9-8 08:46:32 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2015-9-2 15:24
一个说车库要用烟感,一个说要用温感;一个14个城市,另外一个不知道几个城市;到底谁的调查更权威???如 ...

没有明确说要用温感吧?
     
发表于 2015-9-8 08:54:52 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-8-28 15:50
还有9.0.9这条是什么意思?设报警的车库还要在车库弄个消控室(合用)?不能和小区其他楼宇的消控室合用?

这条老规范也有的,以前也都不是单独设置吧,你们怎么做的啊!

00

00
     
发表于 2015-9-8 08:59:00 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-28 14:58
烟雾——遮住——照度
还是
烟雾——遮住——疏散指示标志

照抄的老规范!
01.jpg
     
发表于 2015-9-8 09:04:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 WMeng90 于 2015-9-8 09:06 编辑
dzkxian 发表于 2015-9-2 15:24
一个说车库要用烟感,一个说要用温感;一个14个城市,另外一个不知道几个城市;到底谁的调查更权威???如 ...

老规范有提到用温感,新规范把图中框选部分去掉了!

还有97年的规范就说是14个城市的调查,这么多年过去了,还是这几个城市吗?调查还是那份调查吗?这怎么能让人满意
02.jpg