发表于 2015-8-19 17:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wangccad 于 2015-8-19 17:31 编辑

GB50016-2014 第10.1.6条 消防用电设备采用专用的供电回路。想请教下下各位老总,一类高层住宅,这条咋样执行?每个单元消防给两路,非消防的一级负荷(普通电梯)给两路?还是采用链式的(如下图)?下图方式有的审图中心可以通过,有的则不行。其实我就想说一句,大家都是一级负荷,消防一级负荷为啥要牛B点?视GB50052-2009 不见?       住宅只做了一个强弱电井,还要用矿物绝缘电缆,这成本最后又上来了。。。
QQ图片20150819170118.png
     
发表于 2015-8-19 20:43:48 | 显示全部楼层
我认为此图合理。毕竟各单元同时发生火灾的可能性很小。
     
发表于 2015-8-19 20:58:51 | 显示全部楼层
采用树干式(分支处干线不断)会更好。
     
发表于 2015-8-20 08:39:22 | 显示全部楼层
现在都提这一条。
发表于 2015-8-20 08:42:47 | 显示全部楼层
这个不宜采用链式配电方式。(说明一下,链式配电方式只适用于不重要的负荷,且容量较小)
发表于 2015-8-20 08:44:58 | 显示全部楼层
一种情况,你的一栋高层内有小配电间,则加两台总配电箱。
发表于 2015-8-20 08:46:01 | 显示全部楼层
另一种情况,你的楼内未设置配电间,则从总变电所进四回线路,2个消防,2个非消防
发表于 2015-8-20 08:50:25 | 显示全部楼层
大家都是一级负荷,消防一级负荷为啥要牛B点?
普通一级负荷,是否末端切换,一直有争议,只能说---尽量吧
     
发表于 2015-8-20 09:16:27 | 显示全部楼层
普通一级负荷,没有说要末端切换
 楼主| 发表于 2015-8-20 09:26:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-20 08:44
一种情况,你的一栋高层内有小配电间,则加两台总配电箱。

每个单元都有
发表于 2015-8-20 09:49:36 | 显示全部楼层

有配电间,则增加两台配电总箱
     
发表于 2015-8-20 09:54:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-20 09:49
有配电间,则增加两台配电总箱

一个配电间内设置6台配电箱?是这个意思吗?
发表于 2015-8-20 10:00:18 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-8-20 09:54
一个配电间内设置6台配电箱?是这个意思吗?

不是,是两台电源总箱,再分到各用电设备处,因为有配电间,此处消防和非消防才绝对分开,如应急照明、普通照明、电梯等
发表于 2015-8-20 10:01:22 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-8-20 09:54
一个配电间内设置6台配电箱?是这个意思吗?

也就是说,楼主的4台箱子取消
     
发表于 2015-8-20 10:24:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-20 10:00
不是,是两台电源总箱,再分到各用电设备处,因为有配电间,此处消防和非消防才绝对分开,如应急照明、普 ...

如果这一栋楼比较独立的话,采用这种方案可行;如果好多栋楼坐落在地下室之上,而且每栋楼的配电间就设在地下室里面,个人还是认为设四台配电箱比较好。