[问题探讨] 就消防水泵发一主帖,希望老诚版主给大家上一课

  [复制链接]
发表于 2015-8-10 16:04:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-10 16:04:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-8-10 16:05:27 | 显示全部楼层
老诚你得将 1#、2# 泵控制回路完整呈现才行。
     
 楼主| 发表于 2015-8-10 16:07:24 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-10 16:04
这只是一个起泵环节。
GB 50974-2014 之 11.0.8 条规定的消防水泵“应急控制”!

因为,在自动无法起动时,人在现场,手动旋转SAC钮至手动档,任意,开起泵——

已经告诉你过,那是维修、调试时控制启泵,非应急控制启泵。
     
 楼主| 发表于 2015-8-10 16:08:18 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-10 16:04
底水位必须停泵,不停泵,叶轮都飞出来了。

情愿叶轮都飞出来,也不得设置低(底)水位停泵。
发表于 2015-8-10 16:10:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-10 16:14:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-8-10 16:19:14 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-10 16:10
消防控制室的直接启泵环节,体现在哪?
当然有的,J1-1是手动盘停泵。J2-1是手动盘起泵。J3-1是手动盘起泵 ...
消防控制室的直接启泵环节,体现在哪?
当然有的,J1-1是手动盘停泵。J2-1是手动盘起泵。J3-1是手动盘起泵。

线路完好时,在消防控制室,可以停动任何状态下起动的泵。


可以手动盘起泵。
J1-1、J2-1、J3-1、如何动作,有另外的电路图。
图九   消防报警控制器上的手动控制盘,手动按钮停动喷洒泵的电路原理
图十   消防报警控制器上的手动控制盘联动起泵电路原理
图十一   通过总线模块联动起动喷洒泵的电路原理

上面这段描述,对照老诚自认“至为完善的图”——
治学以诚 发表于 2015-8-10 15:35
注意应字,说明。这是我画的。
就控制起泵来讲,这是至为完善的图。
水规要求  自动状态下起泵钮的功 ...
QQ图片20150810153245.png


就肯定不可能是正确的控制原理图了。{:sweat:}


     
 楼主| 发表于 2015-8-10 16:20:28 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-10 16:14
情愿叶轮都飞出来,也不得设置低(底)水位停泵。

低水位,吸入空气后,气爆,叶轮破碎,打破泵壳,比子 ...

老诚版主请拿出消防水泵必须设置“低(底)水位停泵”的依据,可否?
     
 楼主| 发表于 2015-8-10 16:27:31 | 显示全部楼层
给老诚版主先撂下句狠话:

你若想完成消防水泵的正确控制原理图,就必须做到——
自动启泵(消防水系统连锁启泵和消防联动控制启泵)的控制环节,与消防控制室手动控制盘、就地控制柜上手动控制(应急控制)的控制环节,分开控制。必须分开控制!
     
 楼主| 发表于 2015-8-10 16:41:42 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-10 16:42:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-10 16:46:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-8-10 17:06:46 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-10 16:46
中国规范编写组中,实在难找出一位专家来,都是乱编条文。

实在有一种深深的莫名的悲哀。

1.png

2.png
     
 楼主| 发表于 2015-8-10 17:11:28 | 显示全部楼层
3.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-28 03:37 , Processed in 0.077692 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表