账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4314|回复: 7

接地故障

[复制链接]
发表于 2015-5-28 10:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图审意见:电动机配出回路应注明具有接地故障保护。这个如何处理?
     
发表于 2015-5-28 10:41:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-5-28 11:12 编辑

把电动机配电回路的断路器短路保护灵敏度校验结果拿给审图师看!
只要校验的结果符合GB50054-2011第6.2.4条要求,就可以告诉审图师:电动机配电回路断路器的短路保护兼做接地故障保护。

点评

TN一般问题不大,TT就可能要加剩余电流保护了  发表于 2015-5-28 11:31
     
发表于 2015-5-28 10:48:35 | 显示全部楼层
奇了怪了,他没要求你注明具有短路保护?{:lol:}
     
发表于 2015-5-30 11:39:53 来自手机 | 显示全部楼层
是tn系统吧,都是断路器兼作接地保护的。
     
发表于 2015-5-30 13:21:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2015-5-30 13:22 编辑

这个审图的意思是要你电动机回路加装漏电保护开关,但是呢,他又找不到规范条文依据,就给你扣上这么一条条文。
我做一项目,天天被审图的提这个,不过不是电动机的,是低压进线回路加漏电开关,说我也是没接地故障保护。我都懒得和他扯蛋,直接修改。{:lol:}
     
发表于 2015-6-12 21:53:18 | 显示全部楼层
消防负荷的风机、水泵也是被提要求加装带漏电保护型的控制与保护开关(XCPS).每次都提,跟图审没法讲啊。
     
发表于 2015-7-21 13:57:05 | 显示全部楼层
可以增加局部等电位联结,降低间接接触电击的接触电压。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 07:55 , Processed in 0.077492 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表