查看: 4469|回复: 10

帮忙看看电表后面开关有无必要设置

[复制链接]
     
发表于 2015-5-27 23:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ图片20150527230516.png
需要设置设置理由:互感器和电表需要 断路器来进行过负荷和短路保护?
不需要设置理由:规范有无对互感器和电表的 保护作出要求?

     
发表于 2015-5-28 08:27:13 | 显示全部楼层
看GB50054第6.3.4
发表于 2015-5-28 08:39:08 | 显示全部楼层
不需要装设,顶多装个隔离刀
     
 楼主| 发表于 2015-5-28 12:43:47 | 显示全部楼层

GB50054第6.3.4到底能看出啥?
     
 楼主| 发表于 2015-5-28 12:51:36 | 显示全部楼层
《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.1.1条:
捕获.PNG
可否,根据此条,电器的额定电流大于回路的计算电流就行,不加断路器。
发表于 2015-5-28 14:20:53 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2015-5-28 12:51
《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.1.1条:

可否,根据此条,电器的额定电流大于回路的计算电流就行 ...

这个好像没有多大关系呀。。。
     
发表于 2015-5-29 11:04:28 | 显示全部楼层
可以不加,顺便问一句,你们225的开关,配的95的线?
     
 楼主| 发表于 2015-5-29 12:45:50 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-5-29 11:04
可以不加,顺便问一句,你们225的开关,配的95的线?

你配的多少?
导体的载流量确定方法复杂的很,我一般都是乱搞的
     
发表于 2015-6-2 11:37:58 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2015-5-29 12:45
你配的多少?
导体的载流量确定方法复杂的很,我一般都是乱搞的

不知你的敷设方式,但一般225的开关至少120的电缆吧
     
发表于 2015-6-2 13:34:18 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2015-5-29 12:45
你配的多少?
导体的载流量确定方法复杂的很,我一般都是乱搞的

乱搞可不行,出了事就麻烦了
     
发表于 2015-6-18 14:20:48 | 显示全部楼层
不需要设,可取消