账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5163|回复: 3

[求助] 高层住宅SPD设置问题

[复制链接]
发表于 2015-5-27 17:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有以下问题望各位指教:
1.高层住宅地下层配电箱(如潜污泵、防排烟风机等)需要设SPD吗
2.屋顶风机、节日彩灯设置I级SPD吗
3.SPD设置在开关的前端还是后端

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-5-28 08:53:53 | 显示全部楼层
1.潜污泵不需要,排烟风机可装设(重要设备)
2.装设Ⅱ级试验的电涌保护器。
3.配电箱的母线上。
 楼主| 发表于 2015-5-28 08:58:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-28 08:53
1.潜污泵不需要,排烟风机可装设(重要设备)
2.装设Ⅱ级试验的电涌保护器。
3.配电箱的母线上。

高层住宅应急照明层箱需要设置spd吗
发表于 2015-5-28 10:27:08 | 显示全部楼层
jjwheta 发表于 2015-5-28 08:58
高层住宅应急照明层箱需要设置spd吗

我考虑是不需要的,也应该不需要的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-13 15:00 , Processed in 0.051838 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表