高层住宅自带电源集中控制疏散照明切断电源自动点亮,元芳们怎么看?

[复制链接]
发表于 2015-5-25 17:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示中明确指出“当应急照明配电输出回路采用AC220V供电时,应急照明配电箱在接收到应急转换联动控制信号后,应切断输出回路供电,连接的灯具转入应急点亮状态。”再次明确切断点亮双头应急灯的说明。
发表于 2015-5-25 23:28:01 | 显示全部楼层
还能怎么看,越看越糊涂。我们这审图办联合消防支队在14年底下发了个会议纪要,明确规定一二级负荷供电的应急照明禁止断电点亮,新建建筑一律不能用猫眼灯。
发表于 2015-5-26 08:59:52 | 显示全部楼层
其实是可以的,但图审经常不通过
     
发表于 2015-5-26 09:17:38 | 显示全部楼层
尽管目前的设计规范还没有这方面的规定,14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示中的这条提示还是相当不错的,IEC 主席 Tison 就是这么回答我们提问的,老诚闻听此事,声泪俱下。。。。

至于有些电气专家。。。有些审图办。。。有些消防支队。。。
禁止断电点亮,一律不能用猫眼灯,不准用插座。。。——呵呵 !!!
     
发表于 2015-5-26 14:34:08 | 显示全部楼层
刚做了一个项目,审图的要求不切断电源..
跟审图的人沟通了半天,最后他说要去问消防部门.
第二天回复,可以切断电源了...
     
发表于 2015-5-26 14:41:09 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-5-26 14:34
刚做了一个项目,审图的要求不切断电源..
跟审图的人沟通了半天,最后他说要去问消防部门.
第二天回复,可以 ...

有不讲理的审图,也有讲理的审图。{:1_282:}
     
发表于 2015-5-26 15:07:25 | 显示全部楼层
如果管理到位,用于消防疏散照明的自带蓄电池应急灯,切断电源点亮最为安全,不会给消防救援和逃生人员带来电击危害。

如果担心中国有些人、有些单位管理不到位,那么不妨多点投资{:dizzy:}:
1)发生火灾,先消防联动“接电点亮”;
2)消防出水(消火栓系统、喷淋系统等)后,立即在相关区域“断电点亮”。

PS
对丁大主编不分工程规模不加区别对待的全楼疏散“理念”(全楼消防广播、全楼消防警报、全楼点亮消防疏散照明等),持强烈的反对意见。不过没用。{:sweat:}
     
发表于 2015-5-26 15:29:01 | 显示全部楼层
大明河畔 发表于 2015-5-25 23:28
还能怎么看,越看越糊涂。我们这审图办联合消防支队在14年底下发了个会议纪要,明确规定一二级负荷供电的应 ...

大明河畔
我们这审图办联合消防支队在14年底下发了个会议纪要,明确规定一二级负荷供电的应急照明禁止断电点亮,新建建筑一律不能用猫眼灯——

猫眼灯是备用照明灯,不是疏散照明灯。{:titter:}

审图办、消防支队、王总,不谋而合啊。{:mad:}

发表于 2015-5-26 15:42:26 | 显示全部楼层
如果消防状态下断电点亮,那我们要求的应急照明的供电可靠性、线路敷设可靠性岂不都很滑稽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-5-26 15:47:26 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-26 15:07
如果管理到位,用于消防疏散照明的自带蓄电池应急灯,切断电源点亮最为安全,不会给消防救援和逃生人员带来 ...

丁主编在我们这宣贯时,全楼疏散解释的为火灾下人的知情权不能剥夺,全楼消防广播、全楼消防警报,即以人为本的理念。当然有坏的一面,多少事故是踩踏引起的
     
发表于 2015-5-26 16:01:27 | 显示全部楼层
我一直有个疑问,就是消防应急照明在平时的时候亮不亮?各种说法都有……
     
发表于 2015-5-26 16:06:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-26 15:47
丁主编在我们这宣贯时,全楼疏散解释的为火灾下人的知情权不能剥夺,全楼消防广播、全楼消防警报,即以人 ...


13 版《火规》丁主编此说遭致 14 版《建规》编制人员高建民先生的强烈炮轰,高先生明确指出建筑工程就是以局部疏散为基本原则。

可惜,没法让两人当面 PK。
建议:住建部标准定额司有关领导安排一下丁、高会谈,华山论剑一决高下。
     
发表于 2015-5-26 16:10:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-26 15:42
如果消防状态下断电点亮,那我们要求的应急照明的供电可靠性、线路敷设可靠性岂不都很滑稽


GB 50038-2005 《人民防空地下室设计规范》编制人葛洪元先生当年作人防规范培训时明确指出:
自带蓄电池的消防疏散照明,采用耐火导线、防火处理。。。属于瞎胡搞!拿钱不当钱化!
     
发表于 2015-5-26 16:12:47 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-5-26 16:01
我一直有个疑问,就是消防应急照明在平时的时候亮不亮?各种说法都有……

管它平时亮不亮,需要它亮时它能亮,就行。
     
发表于 2015-5-26 16:15:19 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-26 16:12
管它平时亮不亮,需要它亮时它能亮,就行。

我就是在纠结这个问题啊,如果他平时是亮的,火灾的时候双电源切换过来,他也是亮的呀,哪里还需要消防联动控制呢!

点评

要避免电击危害呢?  发表于 2015-5-26 16:18
若是可控被关了呢?  发表于 2015-5-26 16:17