审图过了,甲方又出了审查意见。能按照甲方说的做吗?依据?

[复制链接]
发表于 2015-3-30 11:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    系统图中,同一表箱,进线既有负荷开关,又有总断路器,可以优化1个,建议,优化断路器。因为每户的配电箱装有断路保护器。
     
发表于 2015-3-30 16:01:09 | 显示全部楼层
图审只管你违不违规,合不合理,经不经济那是你自已的事了~
发表于 2015-3-30 19:15:22 | 显示全部楼层
其实配电箱进线开关用负荷开关便可,有强切或电气火灾系统,,需要收信号跳闸时才用断路器,但此断路器不用作回路保护。
     
发表于 2015-3-30 19:49:32 | 显示全部楼层
审图通过后审图机构要在图纸上盖章。若再修改需重新审图。
发表于 2015-3-31 08:30:25 | 显示全部楼层
放个系统图上来看看。。。
     
发表于 2015-3-31 11:39:42 | 显示全部楼层
甲方什么动机啊?审图过了,代表图纸合理!现在甲方重新审查?什么鬼!!
     
发表于 2015-3-31 11:49:30 | 显示全部楼层
优化断路器!去掉断路器吧?
     
发表于 2015-3-31 12:02:46 | 显示全部楼层
看楼主意思是住宅项目吧?建议看下JGJ242
     
发表于 2015-3-31 12:08:21 | 显示全部楼层
甲方说的对,断路器可取消。
注意负荷开关必须有隔离功能。
发表于 2015-3-31 17:45:31 | 显示全部楼层
修改需重新审图
发表于 2015-4-1 16:59:57 | 显示全部楼层
用负荷开关就可以了,
     
发表于 2015-4-1 22:03:08 | 显示全部楼层
刹那香蕉 发表于 2015-3-31 11:39
甲方什么动机啊?审图过了,代表图纸合理!现在甲方重新审查?什么鬼!!

审图通过了,只是表示图纸没有违反强制性条文和涉及安全的地方,是图纸合格的最低标准。用百分制来说,也就是在不低于60分。审图通过,并不代表图纸合理。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-4-1 22:54:38 | 显示全部楼层
审图通过了,只是表示图纸没有违反强制性条文和涉及安全的地方,是图纸合格的最低标准。用百分制来说,也就是在不低于60分。审图通过,并不代表图纸合理。

非常之同意,可以取消断路器,断路器把过载保护等功能去掉,等同负荷开关,就算火灾分励脱扣,负荷开关同样可以加分励脱扣。
一般修改(变更)不用重新送审,重大变更才需要。
不要拿图纸通过审查了,不能修改当借口。
尤其目前设计行业竞争很激烈,而且甲方的提出来这个问题,不要不当回事,下个项目不跟你单位合作了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-4-2 13:54:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽