账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3304|回复: 5

电气火灾探测器安装位置

[复制链接]
     
发表于 2015-3-24 20:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电气火灾探测器严禁安装在配电箱内吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-3-24 20:35:01 | 显示全部楼层
监测单元只能是装在配电箱内,监测模块装箱外。
发表于 2015-3-25 10:49:51 | 显示全部楼层
有规范规定吗?没见着。
     
发表于 2015-3-25 12:12:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-25 10:49
有规范规定吗?没见着。

      由于监测模块的工作电压为24V且由监控主机或区域分机直接供电,与其他电压等级的设备混装将可能相互产生影响,导致系统不能可靠动作。所以,监测模块应装在配电箱外。
      至于条文,没见着,但可参考GB50116-2013第6.8.2条,异曲同工。

合理的,我们就扩大适用。

点评

有道理  发表于 2015-3-25 14:12
     
 楼主| 发表于 2015-3-25 16:21:36 | 显示全部楼层
现在电气火灾探测器不是220V供电吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 14:28 , Processed in 0.076167 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表