楼主: rainmen_73

关于解除远方控制的问题

[复制链接]
发表于 2015-3-24 09:33:11 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-23 21:24
就用这个解释回答审图意见,大家认为如何?

工人检修时得明示,担心工人只按钮停机后检修。
     
发表于 2015-3-24 17:02:44 | 显示全部楼层
只好把消防水泵理解为非“一般用途”的电动机了。
     
发表于 2015-3-25 14:56:28 | 显示全部楼层
检修时应该是切断电路检修吧,检修时发生火灾的可能性很小吧
发表于 2015-11-21 16:21:59 | 显示全部楼层
完全没必要设置,就在边上
     
发表于 2015-11-22 12:57:14 | 显示全部楼层
带锁定功能的停止按钮就可以实现了
     
发表于 2015-12-29 10:09:43 | 显示全部楼层
审图意见是对的,电气设备检修需要解除远方开机可能。国标图集 10D303-3里的远方消防应急按钮采用的是钥匙式的,也是为了可以在检修时带走钥匙接除远控开机。
     
发表于 2015-12-29 10:17:58 | 显示全部楼层
qsy 发表于 2015-12-29 10:09
审图意见是对的,电气设备检修需要解除远方开机可能。国标图集 10D303-3里的远方消防应急按钮采用的是钥匙 ...

呵呵。

你这哪里算就地解除,那是远方解除。
     
发表于 2015-12-29 10:51:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-29 10:17
呵呵。

你这哪里算就地解除,那是远方解除。

钥匙在哪就算在哪解除了{:cry:}

点评

哈!  发表于 2015-12-29 10:53
     
发表于 2015-12-29 10:58:48 | 显示全部楼层
其实这只是解除了2次回路而已,要求较低。一般还会有相应的空开挂牌制度保证检修安全。或是采用能挂锁的主回路线路,一锁一钥匙,这个才较安全。
     
发表于 2015-12-29 11:00:24 | 显示全部楼层
检修时直接断电,自然解除远方控制。