[问题探讨] 通风方式信号指示灯箱 进线需要几根线?分别有什么线

[复制链接]
     
发表于 2015-3-16 14:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2.jpg

通风方式信号控制箱位于防化值班室,人防部分的“通风方式信号指示灯箱 ”安装门上方15cm,几点疑问
1:通风方式信号控制箱进线有几根线,以及通风方式信号控制箱至“通风方式信号指示灯箱 ”的出线有几根线(分别是什么线)
2:本工程系统图没给出“通风方式信号控制箱”的出线系统图,那我如何确定控制箱至灯箱(安装门上方15cm)用多大的SC管子预埋。
3:平面图中灯箱与灯箱直接连接(类似于灯具的画法),图二所示,几根线,分别是什么线

4:控制箱至灯箱 预埋管子后里面穿线是不是不用穿的,等有朝一日打战的时候才临时穿线的,以及 通风方式信号指示灯箱是竣工验收之前就安装起来还是等有朝一日打战的时候才安装


115925vpwcqnn552qc5utl.jpg



图二
120707z5zg99frxqdcwua1.jpg



这个接线端子位于通风方式信号指示灯箱内吗?那是不是代表“通风方式信号指示灯箱 ”的进线就有7根线了
115928c64h419fltp1eez6.jpg



通风方式信号指示灯箱 ”是不是如下图这样子的实物
121003ajjr5dxn66k1ppkg.jpg

     
发表于 2015-3-16 14:50:01 | 显示全部楼层
要看具体产品样本。
通风方式指示灯 有电源线3+控制线4
     
 楼主| 发表于 2015-3-16 14:58:54 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-3-16 14:50
要看具体产品样本。
通风方式指示灯 有电源线3+控制线4

您的意思是说提问中的“端子接线图”是在“通风方式信号指示灯箱 ”中的。
     
 楼主| 发表于 2015-3-16 15:00:04 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-3-16 14:50
要看具体产品样本。
通风方式指示灯 有电源线3+控制线4

4:控制箱至灯箱 预埋管子后里面穿线是不是不用穿的,等有朝一日打战的时候才临时穿线的,以及 通风方式信号指示灯箱是竣工验收之前就安装起来还是等有朝一日打战的时候才安装
     
 楼主| 发表于 2015-3-16 15:02:54 | 显示全部楼层
防化值班室“通风方式信号控制箱”出来分几个回路供“通风方式信号指示灯箱 ”有规定吗?
我提供的第一张图设计师分了三路
115925vpwcqnn552qc5utl.jpg

     
发表于 2015-3-16 17:54:18 | 显示全部楼层
没看到图里的抗爆按钮。
我是这样考虑的:
控制箱至灯箱6根线,3通风方式+1警铃+1N+1PE=6
我的设计中是把抗爆按钮的线和这6根线一起走的,那就是6+2=8根。
     
 楼主| 发表于 2015-3-17 08:58:25 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-3-16 17:54
没看到图里的抗爆按钮。
我是这样考虑的:
控制箱至灯箱6根线,3通风方式+1警铃+1N+1PE=6

控制箱至灯箱6根线  不需要L线吗?


您说的抗暴按钮应该是画红圈的这个吧!
131851cyx885p8bo4xx484.jpg

     
发表于 2015-3-17 16:12:50 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2015-3-17 08:58
控制箱至灯箱6根线  不需要L线吗?

我认为不需要L线,为什么要有L线呢?当然我说的是最简单的那种灯箱。

我说的抗爆按钮就是这个。
     
发表于 2015-3-17 16:14:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2015-3-17 16:18 编辑
yan426426 发表于 2015-3-17 08:58
控制箱至灯箱6根线  不需要L线吗?

感觉这个抗爆按钮的位置有点怪。是不是人防口部没有布置好?你再校对下。
     
 楼主| 发表于 2015-3-17 16:24:08 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-3-17 16:14
感觉这个抗爆按钮的位置有点怪。是不是人防口部没有布置好?你再校对下。

实际现场红圈中这两个没预埋,这个假如也是抗暴按钮(呼唤按钮)的话怎么会从集水坑动力箱中出线的,绿色圈中两个现场有预埋的。
1.jpg

     
发表于 2015-3-18 19:50:09 | 显示全部楼层
和灯箱接的按钮,一般就是抗爆按钮。
刚才看了04FD02-22,上面标注的很清楚——控制箱到灯箱8根,控制箱到灯箱和按钮10根。
我要跟着图籍改了。
     
发表于 2015-3-24 17:15:39 | 显示全部楼层
这个防毒通道和简易洗消真的看着别扭。
常见的是:防毒通道和简易洗消中间有道门,简易洗消向人防直接有道门。
10楼的画法正确吗?
     
 楼主| 发表于 2017-10-30 14:55:04 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-3-18 19:50
和灯箱接的按钮,一般就是抗爆按钮。
刚才看了04FD02-22,上面标注的很清楚——控制箱到灯箱8根,控制箱到 ...

07FD02  好像是7根 ,4根信号线和3根电源线~是不是不同品牌的灯箱其根数不同呢~
     
发表于 2017-10-30 17:10:41 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2017-10-30 14:55
07FD02  好像是7根 ,4根信号线和3根电源线~是不是不同品牌的灯箱其根数不同呢~

三种通风方式+共用N线,这是4根
电铃2根
一共6根

如果电铃的N线也共用,那么就是5根
     
 楼主| 发表于 2017-10-30 20:23:48 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-10-30 17:10
三种通风方式+共用N线,这是4根
电铃2根
一共6根