账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[问题探讨] 防火卷帘是否属于消防联动

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-3-4 14:38:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-4 14:28
还是有问题的哦:

备用电源、应急电源都分不清楚!

尺总:没看见建规要求两台变压器6个开关呀
     
发表于 2015-3-4 14:52:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-4 14:38
尺总:没看见建规要求两台变压器6个开关呀

T1.jpg
T2.jpg
T3.jpg
T4.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-4 14:53:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-4 14:38
尺总:没看见建规要求两台变压器6个开关呀

上述改良版——也差不多就这个意思了。{:sweat:}

点评

规范这条最操蛋。又不正经八百的写在正文里,非要写在条文解释里,到底是叫我等执行不执行?  发表于 2015-3-4 21:23
 楼主| 发表于 2015-3-4 15:04:24 | 显示全部楼层

尺总:再问一下,这种条文解释没看出必须这样做吧,只是推荐做法
     
发表于 2015-3-4 15:04:25 | 显示全部楼层
配电箱及开关应设置在仓库外——尤为变态!

想当年,确实有过这样的规定,但那时候的配电箱及开关,和现在的配电箱及开关,能相提并论?

何况,人家文件中的那种“仓库”,是你现在规范的这种“仓库”?
一回事吗?

脚踩西瓜皮,滑到哪算哪?
     
发表于 2015-3-4 15:05:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-4 15:04
尺总:再问一下,这种条文解释没看出必须这样做吧,只是推荐做法

GP 的推荐做法是也!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yjgabc + 5 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2015-3-4 21:21:36 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-4 14:28
还是有问题的哦:

备用电源、应急电源都分不清楚!

新防火规真要是执行了。尤其是设置了消防专用母排,我真不知道怎么画了。
     
发表于 2015-3-5 02:01:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 bhluww 于 2015-3-5 02:04 编辑
taiyuntao 发表于 2015-3-4 13:23
防火卷帘的控制器要动作也得有火警信号触发吧

GB50116-2013

4.6.2 防火卷帘的升降应由防火卷控制器控制。
4.6.3 ......
1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温控测器报警信号应联动控制防火卷帘下降至楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温探测器。

请注意,专门用于联动防火卷帘的感烟探测器及感温探测器是直接连接到防火卷帘控制器上的,由它们发出的报警信号联动防火卷帘的动作。也就是说,不管FAS在不在,它们都在那正常的干活{:lol:},有FAS在,它就向领导汇报一下,领导我在呢。没FAS在,它就是独立大队,自个对自个负责。
     
发表于 2015-3-5 08:09:55 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2015-3-5 02:01
请注意,专门用于联动防火卷帘的感烟探测器及感温探测器是直接连接到防火卷帘控制器上的——
不见得全是如此吧?

FHJL.jpg




     
发表于 2015-3-5 08:27:47 | 显示全部楼层
请教各位:
上述条文说明中的“……按本条规定的控制逻辑和时序向防火卷帘控制器发出联动控制信号……”——
既然控制逻辑已有明确规定,这个“时序”控制是啥玩意?又有何用?

 楼主| 发表于 2015-3-5 08:39:50 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-5 08:27
请教各位:
上述条文说明中的“……按本条规定的控制逻辑和时序向防火卷帘控制器发出联动控制信号……”— ...

时序在这里没啥用,估计是编者一笔带过,脑袋里想着门先降1.8米,再降到底的次序
     
发表于 2015-3-5 08:46:11 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2015-3-5 02:01
GB50116-2013

4.6.2 防火卷帘的升降应由防火卷控制器控制。
请注意,专门用于联动防火卷帘的感烟探测器及感温探测器是直接连接到防火卷帘控制器上的
,这也是新火规新提出的吧,以前执行GB50116-98的时候卷帘的联动还不是要靠FAS
     
发表于 2015-3-5 09:05:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-5 08:39
时序在这里没啥用,估计是编者一笔带过,脑袋里想着门先降1.8米,再降到底的次序

拍脑袋的结果呀~~~
发表于 2015-3-5 09:30:36 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2015-3-4 21:21
新防火规真要是执行了。尤其是设置了消防专用母排,我真不知道怎么画了。

我想问下,新防火规范哪条说需要设置消防专用母排?规范看了下,没看到到……
     
发表于 2015-3-5 09:53:53 | 显示全部楼层
杨哥无敌 发表于 2015-3-5 09:30
我想问下,新防火规范哪条说需要设置消防专用母排?规范看了下,没看到到……

见 17# 楼说明及图示。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-28 15:43 , Processed in 0.132942 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表