关于柴油电站储油间的审图意见

[复制链接]
     
发表于 2015-3-2 10:56:12 | 显示全部楼层
55°C.jpg
发表于 2015-3-2 14:51:45 | 显示全部楼层
这没深究,但干了十多年,储油间一直是用防爆灯。灯开关设储油间外。
都是安全考虑。

有次审图要求整个锅炉房都用防爆灯,无言。
发表于 2015-3-2 15:07:07 | 显示全部楼层
我们这天然气的锅炉间也用的防爆灯。知道可能用不上,但总担心出事
     
 楼主| 发表于 2015-3-2 17:44:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-2 15:07
我们这天然气的锅炉间也用的防爆灯。知道可能用不上,但总担心出事

符合城镇燃气规范第10.2.22条的场所设防爆照明是规范要求的,尽管燃气锅炉间可化为非防爆场所。
发表于 2015-3-3 08:10:42 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-2 17:44
符合城镇燃气规范第10.2.22条的场所设防爆照明是规范要求的,尽管燃气锅炉间可化为非防爆场所。

楼上老兄:能否提供一个城镇燃气规范,我没有
     
 楼主| 发表于 2015-3-3 08:18:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-3 08:10
楼上老兄:能否提供一个城镇燃气规范,我没有

城镇燃气设计规范

城镇燃气设计规范 GB50028-2006.pdf

959.88 KB, 下载次数: 24, 下载积分: E币 -5

发表于 2015-3-3 08:35:19 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-3 08:18
城镇燃气设计规范

下载了,谢谢提供
     
发表于 2015-3-4 15:45:30 | 显示全部楼层
学习了,我们这里还要装机械排风,全是防爆产品。
     
发表于 2015-3-4 16:02:42 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-4 15:45
学习了,我们这里还要装机械排风,全是防爆产品。


呵呵,好厉害!

牛X的规定条款——

GB 50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》
01.jpg
条文说明
02.jpg

03.jpg
条文说明
04.jpg

GB 50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》
05.jpg



     
发表于 2015-3-4 16:47:57 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-4 16:02
呵呵,好厉害!

牛X的规定条款——

学习了,虽看过这规范,却没注要到!
     
发表于 2015-3-5 11:54:26 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-4 16:02
呵呵,好厉害!

牛X的规定条款——

再细看了规范,8.6.3是属于燃煤发电厂的内容,套在民建筑或一般工业厂房似乎不合适。有否更接近的规范?

点评

看得还不够细;请再细看规范。  发表于 2015-3-5 13:08
     
发表于 2015-3-5 13:06:12 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-5 11:54
再细看了规范,8.6.3是属于燃煤发电厂的内容,套在民建筑或一般工业厂房似乎不合适。有否更接近的规范?

1、fitman 你遗漏规范适用范围;
2、但凡规范规定,应该言之有理;无理甚至奇葩的规定,当从规范规定条款中清理出去。
     
发表于 2015-3-5 13:54:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 fitman 于 2015-3-5 13:56 编辑
尺短寸长 发表于 2015-3-5 13:06
1、fitman 你遗漏规范适用范围;
2、但凡规范规定,应该言之有理;无理甚至奇葩的规定,当从规范规定条 ...

谢谢提醒。但规范的格式来看,1~10章是电厂内容(条文抬头也是写得明白)。而且从内容来看,变电站与上文是并列的,描述也是从建筑构件开始,因此不见得前面的内容可直接套用在第11章,更何况是其他建筑物。至于条文内容是否合理,本人水平有限,没法判断。
     
发表于 2015-3-5 14:04:17 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-5 13:54
谢谢提醒。但规范的格式来看,1~10章是电厂内容(条文抬头也是写得明白)。而且从内容来看,变电站与上文是并列的,描述也是从建筑构件开始,因此不见得前面的内容可直接套用在第11章,更何况是其他建筑物。至于条文内容是否合理,本人水平有限,没法判断。

这和水平高低无关,就看仔细不仔细,如此而已。

11.6.2.jpg
     
发表于 2015-3-5 14:30:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-5 14:04
这和水平高低无关,就看仔细不仔细,如此而已。

说得好!地上的可以引用了。
但一个奇怪的问题,地下的如何(虽然按理说地上的要,地下的更不用说了)。另外,如果民建发电机室另外设置,可以引用变电站的规范吗?