账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4139|回复: 8

有谁知道GB13895

[复制链接]
发表于 2015-2-5 11:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大侠有谁知道GB13895,图审提了按此规范不符合要求,后还有24-2005等,却查不到改规范,有谁知道吗?
发表于 2015-2-6 09:37:05 | 显示全部楼层
是GB16895.24-2005吧!
     
发表于 2015-2-6 10:27:30 | 显示全部楼层
图审提了按此规范不符合要求?

究竟是啥事?
 楼主| 发表于 2015-2-6 10:40:40 | 显示全部楼层
尺总:提的是1类和2类医疗场所配电箱未安装LEB,不符合GBGB13895.24-2005
 楼主| 发表于 2015-2-6 10:42:07 | 显示全部楼层
可能如2楼说的,编号写错了
     
发表于 2015-2-6 11:07:38 | 显示全部楼层
哇哦!

这个可是严重问题哦!
     
发表于 2015-2-6 11:12:02 | 显示全部楼层
GB 16895.24-2005 《建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求-医疗场所》

1.jpg

2.jpg
     
发表于 2015-2-6 12:02:02 | 显示全部楼层
图审机构拿16895系列审图真不知道是喜还是悲。
     
发表于 2015-2-6 12:31:03 | 显示全部楼层
悲喜交加,难以言表。

老诚版主曰:IEC 是最低标准。
老诚版主说的,太正确不过。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 15:19 , Processed in 0.094135 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表