[问题探讨] 幼儿园建筑采用TN-C-S接地系统,进户开关采用4P漏电断路器是否正确?

[复制链接]
     
发表于 2015-1-7 21:02:02 | 显示全部楼层
那是“零序”……不是“剩余”……
     
发表于 2015-1-7 21:17:16 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-1-7 14:57
有单相负荷时,总开关漏电断路器只能采用4P,否则因有不平衡电流致使总开关无法合闸。应注意的是N极不得 ...

漏电断路器不会管“有单相负荷"而导致”有不平衡电流“的事
4P漏电断路器动作时也做不到不断开N极
发表于 2015-1-8 11:27:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 lin1977 于 2015-1-8 11:29 编辑

TN-C-S系统的总断路器装在接地端子后面,所以采用4P带漏电,或3P+N漏电均可,
为了防止断N线故障,最好采用3P+N漏电

点评

赞同这个做法  发表于 2015-1-8 13:32
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-1-8 11:53:40 | 显示全部楼层
PEN线接地后,分开PE和N再N线进开关,PEN线进开关断PEN线强条啊。
     
发表于 2015-1-8 14:33:29 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2015-1-7 21:17
漏电断路器不会管“有单相负荷"而导致”有不平衡电流“的事
4P漏电断路器动作时也做不到不断开N极

4P断路器的N极可带保护,也可不带保护;可随相线极通断,也可始终接通。
     
发表于 2015-1-8 14:37:21 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-1-8 14:33
4P断路器的N极可带保护,也可不带保护;可随相线极通断,也可始终接通。

生产厂家的称呼,不够规范。
     
发表于 2015-1-8 14:40:03 | 显示全部楼层
4P断路器的N极,可随相线极通断——实为4P4W;
4P断路器的N极,始终接通——实为3P4W。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-1-8 14:45:01 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-1-8 14:40
4P断路器的N极,可随相线极通断——实为4P4W;
4P断路器的N极,始终接通——实为3P4W。

是否可以说4极4线或3极4线。

点评

然也!  发表于 2015-1-8 14:48
     
发表于 2015-1-8 16:43:45 | 显示全部楼层
幼儿园总进户线有必要采用漏电保护吗?哪本规范规定的额?
发表于 2015-1-9 09:33:33 | 显示全部楼层
楼主肯定设的是防接地故障引起电气火灾的300mA带延时功能的RCD,用3P+n和4P都没错
     
发表于 2018-7-28 17:19:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 zchuhe 于 2018-7-28 17:22 编辑
尺短寸长 发表于 2015-1-8 14:40
4P断路器的N极,可随相线极通断——实为4P4W;
4P断路器的N极,始终接通——实为3P4W。

正在发愁如何表示这两种情况,还请前辈赐教,这两种表示方法是哪里的规定?谢谢!
     
发表于 2018-7-29 08:38:19 | 显示全部楼层
这个问题JGJ16里面有要求,可以了解一下