消防控制室需设火灾探测器吗?
全国各地的图纸多数都在消防控制室设置了火灾探测器,个别项目甚至设了气体灭火系统。
我认为设火灾探测器实无必要,而设气体灭火则有害。不知各位专家是何意见。
     
发表于 2014-11-22 15:34:57 | 显示全部楼层
消防控制室不是有人值班的吗,是怕值班室人员值班抽烟打瞌睡睡着吗?{:lol:}
     
发表于 2014-11-22 21:16:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2014-11-22 21:17 编辑

这个问题提的好。几年前一位审图的老爷子就给我提过相同的问题,说我消控室漏设烟感。我给他的回复如下:“电施-36:1、已修改   
        虽已修改,但本人认为,消控室有无烟感探测器都是可以的。根据《GA 767-2008 消防控制室通用技术要求》中第4.2.1.1条“消防控制室须24小时值班,且值班人员不少于2人。……”由规范可知消控室是不允许出现无人员值班的情况。况且消控室设置消防报警总机柜,若消控室发生火灾,人员会第一时间发现问题,根本无需通过烟感发现烟气,再报告给消防主机,再由人员处理,这样间接被动的处理方式。所以消控室无需设置烟感探测器。这个观点有些业内专家已经有更详细的论述。同时有些地方图集和样图实例也是这样表示的。”

点评

虽然规定了不少于2人值班,但现实情况不是全国各地每间控制室都能做到,而且值班人员也可能发生上厕所等暂时无人的情况,所以按国情还是设计上烟感更合适,并且从总造价来讲是九牛一毛的。  发表于 2014-11-25 10:56
历害!真会回复,学习了。  发表于 2014-11-25 10:51
     
发表于 2014-11-22 21:18:41 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2014-11-22 21:16
这个问题提的好。几年前一位审图的老爷子就给我提过相同的问题,说我消控室漏设烟感。我给他的回复如下:“ ...

老爷子很大岁数了,我的回复已经很柔和了,何况只是加一个烟感,也无需和他掰扯太久。
发表于 2014-11-23 18:43:37 | 显示全部楼层
我很认同消防控制室本身可以不设探头!!
     
发表于 2014-11-24 11:07:34 | 显示全部楼层
设吧,人家提你也是应该的,消防控制室怎么也算办公室吧。
     
 楼主| 发表于 2014-11-24 19:56:32 | 显示全部楼层
办公室和消防控制室在使用情况以及功能等方面均有本质的不同。消防控制室有专人24小时值班,整个消防控制室都在值班人员的眼皮底下,再设火灾探测器实无必要。
发表于 2014-11-25 10:21:15 | 显示全部楼层
曾经被提过强条
     
发表于 2014-11-25 10:30:30 | 显示全部楼层

本帖最后由 rainmen_73 于 2014-11-25 10:33 编辑

总有没人的时候,以防万一吧。烧了消控室就笑话了,还该配细水喷雾或气体灭火。