本大楼变电所两路高压进线,两台变压器,低压设母联,那我从这个配电柜出线只要采用专门回路就应该满足二级负荷供电吧

 楼主| 发表于 2014-11-14 16:11:52 | 显示全部楼层
急呀,大家看看,到底咋处理这类问题
发表于 2014-11-14 16:22:56 | 显示全部楼层
每个变压器出一个回路
发表于 2014-11-14 16:26:10 | 显示全部楼层
不行,联络与双电源切换是两个意思
     
发表于 2014-11-14 16:57:21 | 显示全部楼层
个人理解,不属于消防用电设备的二级负荷可以,
     
发表于 2014-11-14 17:13:34 | 显示全部楼层
1、我国对消防用电设备强调末端自切(建、高规:消防应急照明除外),不讨论;
2、如果是非消防用电设备的二级负荷:
1)那得看你的联络开关是不是自动投切;
2)你的联络开关不是自动投切的话,那得看联络开关手动投切是不是能满足此用电设备允许的断电时间——允许的话,采用专门回路就应该能满足非消防用电设备二级负荷供电。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-14 17:27:06 | 显示全部楼层
本大楼变电所两路高压进线——
两路高压进线不一定就能满足二级负荷供电;
想要满足二级负荷供电,得由供电部门书面承诺此两路高压进线能满足二级负荷供电。
     
发表于 2014-11-14 21:12:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-14 17:13
1、我国对消防用电设备强调末端自切(建、高规:消防应急照明除外),不讨论;
2、如果是非消防用电设备的 ...

赞,清晰明了。
一般消防都是末端切换。
非消防一般的二级负荷,容量不大的,一般末端或者中间某个地方切换后引出。
大的空调负荷,也是二级负荷的,一般都是低压馈线柜单电源到负荷。用母联开关满足二级负荷要求。
 楼主| 发表于 2014-11-17 08:25:06 | 显示全部楼层
我想高压一回,只要是专线,也应该可以
发表于 2014-11-20 18:19:31 | 显示全部楼层
想要满足二级负荷供电,得由供电部门书面承诺此两路高压进线能满足二级负荷供电。
这个估计比较难吧
     
发表于 2014-11-21 07:57:48 | 显示全部楼层
正当合理合法的要求,为啥“比较难”?
发表于 2014-11-21 18:19:42 | 显示全部楼层
让供电部门门书面承诺,他们肯不肯?