账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6506|回复: 4

[求助] 汽车车库消防广播间距

[复制链接]
发表于 2014-11-14 16:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
6.6.1 消防应急广播扬声器的设置,应符合下列规定:
    1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。
汽车车库消防广播间距要不要考虑12.5m?走道包括汽车车道吗,好像不是一回事。
     
发表于 2014-11-14 16:54:20 | 显示全部楼层
多布几个呗,花不了几个钱钱~
     
发表于 2014-11-14 16:56:06 | 显示全部楼层
我们的建筑师就说过,对于一个项目的总投资而言,你们设备这点钱算个屁啊,别整天抠来抠去{:lol:}
 楼主| 发表于 2014-11-15 15:31:29 | 显示全部楼层
你的回答和我的问题对不上啊。。。。
     
发表于 2014-11-19 10:26:54 | 显示全部楼层
个人理解不管是地上建筑还是地下建筑均应最起码遵守6.6.1 的规定,我一般都是按15m-18m的间距布置的,车库一般选择壁挂式扬声器,我觉得设计不要总拿规范的下限去做依据,满足规法的前提下尽可能合理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 01:23 , Processed in 0.071324 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表