楼主: 尺短寸长

未提出一级负荷供电要求,违反规范规定,开出违反“强条”的整改审图意见

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-11-14 12:29:02 | 显示全部楼层
10kV肯定不在同一母线上了嘛——不在同一母线上,就能满足“双电源”了吗?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-14 14:58:10 | 显示全部楼层
不同区域变电站引来的,肯定就是双电源了~


举个例子:如果这两个不同的区域变的电源均来自地区电网的同一110kV或35kV供电回路,由此两区域变引出两路10kV还是双重电源么?

缺少前提条件的肯定判断往往会犯主观主义错误!{:lol:}

点评

另外,《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 中条文说明3.0.2条中“或者来自同一个电网但其间的电气距离较远”,也说明该例子可以算作双重电源  发表于 2014-11-21 15:32
yangyang7201这个例子的算双电源。我们这里是按《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)条文说明中图29进行审查,该例子属于图29中的b情况  发表于 2014-11-21 15:23
     
发表于 2014-11-14 17:02:43 | 显示全部楼层
一般来说,在方案阶段,我们会向业主提出要求,让他们去跟供电部门确认是否能满足一级负荷要求,若不能,设发电机房。而不是简单的地设计说明上写几句话,把责任推掉~
     
 楼主| 发表于 2014-11-14 17:17:12 | 显示全部楼层
设计一般不会“设计说明上写几句话,把责任推掉~”,初步设计都确定了的事,往往反倒是个别审图人员概念不清。
     
发表于 2014-11-14 17:24:34 | 显示全部楼层
老诚怎么不说话呢?
     
 楼主| 发表于 2014-11-14 17:50:23 | 显示全部楼层
秋石 发表于 2014-11-14 17:24
老诚怎么不说话呢?

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29222-4-1.html
老诚在想这问题:
老诚版主,《I2t试读》想通点没?
别光做手电筒哦。{:funk:}

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29276-1-1.html

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29264-1-1.html

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29242-1-1.html

老诚,看看你的本职工作,有何高见?


http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29222-6-1.html
老诚在想这句话:
你看错论文会错意啦。


     
发表于 2014-11-14 17:55:31 | 显示全部楼层
老诚,乖一点啦?
     
 楼主| 发表于 2014-11-14 18:06:05 | 显示全部楼层
秋石 发表于 2014-11-14 17:55
老诚,乖一点啦?

估计老诚可不会学乖;{:dizzy:}
猜测老诚会学某规范的某主编做法,可用一句话概括:死不认错!{:lol:}
     
发表于 2014-11-14 19:49:51 | 显示全部楼层
诚总估计去渡假消火去了~
     
发表于 2014-11-21 15:07:12 | 显示全部楼层
我们当地会要求说明 两路10kV供电电源上级应引自不同的变电站或开闭站
发表于 2014-11-22 16:12:56 | 显示全部楼层
要求两路10KV双重电源供电,这样应该没有把柄可抓了吧?
     
 楼主| 发表于 2014-11-22 18:56:01 | 显示全部楼层
yueyue 发表于 2014-11-22 16:12
要求两路10KV双重电源供电,这样应该没有把柄可抓了吧?


按审图人员的意思,还是不行。
“独立……”、“双重……”、“一级……”等均得反映,即要原封不动照抄规范才行。
     
 楼主| 发表于 2014-11-22 19:04:30 | 显示全部楼层
无论如何,开整改单实在太过分了。{:sad:}
     
发表于 2014-12-5 17:02:01 | 显示全部楼层
中国的形式主义严重。审图公司也有苦楚,一次通过率太高,建设厅就会找麻烦。
发表于 2014-12-19 10:22:12 | 显示全部楼层
这个没必要开整改单,补充一下电源的要求就可以了。