账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: fangyuhehe

[求助] 关于何时需要做无功补偿?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-10 11:39:24 | 显示全部楼层
1、如果车库不是独立计量无功,则可以不做补偿。
2、如果距离远、负荷大,考虑线缆原因的,可以做。
     
发表于 2014-11-10 12:34:04 | 显示全部楼层
看你是上海那个区的项目,不同区对地库供电要求不一样,因此会导致补偿要求不一样

总之:
电力公司要求 低压用户容量超100kW(指低压大量),需设补偿
而某些上海审图人员根据单体进线容量要求超过100kW要求设补偿(虽然个人认为这个要求是不对的,但人家就这么理解规范的,你能咋地)
     
 楼主| 发表于 2014-11-10 17:27:17 | 显示全部楼层
sgf2002 发表于 2014-11-10 12:34
看你是上海那个区的项目,不同区对地库供电要求不一样,因此会导致补偿要求不一样

总之:

青浦区呢?因为补偿量也不大的
     
发表于 2014-11-11 09:23:05 | 显示全部楼层
电力公司只控制计量点的无功量,至于用户是就地补偿还是集中补偿,他才不会管。
规范所定的补偿位置,只是原则性的建议,是否这样做只是一个综合成本的考虑。
发表于 2014-11-21 19:04:50 | 显示全部楼层
某些地方的公变貌似变电所连电容补偿都不做的吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 01:14 , Processed in 0.065615 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表