账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5242|回复: 9

新手求教:应详细说明电梯、水泵、风机的节能措施

[复制链接]
     
发表于 2014-11-3 17:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
26层的住宅 图审提了条节能的意见 :“应详细说明电梯、水泵、风机的节能措施” 这个咋写 求大神指导 万分感激 谢谢谢谢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-11-3 18:04:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-11-3 18:07 编辑

哈哈哈……
这是老诚惹出来的事,找老诚版主算账!

http://www.jzdq.net.cn/periodical/display.php?aid=12752
建筑电气杂志 >> 2013年第09期(总第190期)
李旭东(枣庄市建科工程勘察设计审查中心,山东省枣庄市 277101)
建筑工程电气设计中的节能问题

老诚版主作为“枣庄市建科工程勘察设计审查中心”的一员,论文一出,审图人员自然而然跟进,查你图纸、提节能意见没商量。
     
发表于 2014-11-3 18:28:14 | 显示全部楼层
PS
电梯、水泵、风机等,本应该由建筑、水、风专业落实节能措施(设备选型均不是由电气专业完成的),但老诚版主嫌我们电气专业“太空”,死拉硬拽将其拨拉至“建筑工程电气设计中的节能问题”,真是要命!
     
 楼主| 发表于 2014-11-3 22:03:36 | 显示全部楼层
那怎么回复啊  /大哭
发表于 2014-11-4 08:37:21 | 显示全部楼层
3.4.2 给排水系统设备的电气节能措施有:
□对生活给水、中水及排水系统的水泵、水箱(水池)的水位及系统压力进行监测。
□根据水位及压力状态,自动控制相应水泵的启停,变频调速控制、自动控制系统主、备用泵的启停顺序。
□对系统故障、超高低水位及超时间运行等进行报警。
3.4.3 电动机设备的电气节能措施有:
□在满足工艺要求、运行可靠的前提下,电动机采取变频器调速节电措施。
□异步电动机采取就地补偿无功功率,提高功率因数,降低线损。
发表于 2014-11-4 08:38:47 | 显示全部楼层
说明中加上以上内容就行了
     
发表于 2014-11-4 08:47:15 | 显示全部楼层
设计说明中增加建筑电气节能措施就行了
     
发表于 2014-11-4 08:49:53 | 显示全部楼层
李旭东(枣庄市建科工程勘察设计审查中心,山东省枣庄市 277101)
     
 楼主| 发表于 2014-11-4 09:24:14 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-4 08:38
说明中加上以上内容就行了

谢谢大侠 感激万分
     
发表于 2014-11-4 09:40:01 | 显示全部楼层
段白薇 发表于 2014-11-4 09:24
谢谢大侠 感激万分

3.4.2 给排水系统设备的电气节能措施有:
□对生活给水、中水及排水系统的水泵、水箱(水池)的水位及系统压力进行监测——
和楼主题目无关!高液位报警有利于节能,但和电机节能措施无关。

□根据水位及压力状态,自动控制相应水泵的启停,变频调速控制、自动控制系统主、备用泵的启停顺序。
这些控制措施是工艺本身的需求,至于变频调速是节能措施,但不由电气来决定。

□对系统故障、超高低水位及超时间运行等进行报警。
和楼主题目无关!高液位报警有利于节能,但和电机节能措施无关。
“超时间运行”是指什么?一般建筑工程不太会遇上吧?

3.4.3 电动机设备的电气节能措施有:
□在满足工艺要求、运行可靠的前提下,电动机采取变频器调速节电措施。
变频调速是节能措施,但不由电气来决定。

□异步电动机采取就地补偿无功功率,提高功率因数,降低线损。
老诚的论文建筑工程电气设计中的节能问题遗漏这部分内容了吗?
不会吧?{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 13:48 , Processed in 0.094914 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表