账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11333|回复: 5

[规范条文] 消防控制室采取屏蔽措施后能否与中压配电室贴临?

[复制链接]
     
发表于 2014-10-28 12:22:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防控制室采取屏蔽措施后能否与中压配电室贴临?
     
发表于 2014-10-28 13:27:55 | 显示全部楼层
屏蔽要找专业公司做,一笔费用
屏蔽指标要设计方来定。能定准吗?麻烦事很多

所以还是不要贴邻的好。

建议中间隔一个值班室。。电工考出消防证就行,配电、消防值班都会,给企业减负。
发表于 2014-10-29 11:19:06 | 显示全部楼层
采取措施后可以的,见条文说明
     
发表于 2014-10-29 20:49:11 | 显示全部楼层
感觉问题不大,现在中压设备都有金属外壳,对外辐射不大.消防设备同时都要经过电磁兼容型检测.
一般都会注明采取措施,但是目前还不知道具体有什么适用的措施.
太贵的,不算的.
     
发表于 2014-10-29 22:07:33 | 显示全部楼层
23.2.1 机房的位置选择应符合下列规定:
1 机房宜设在建筑物首层及以上层,当地下为多层时,也可设在地下一层;
2 机房宜靠近电信间,方便各种线路进出;
3 机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;
     
发表于 2014-10-30 20:44:10 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2014-10-28 13:27
屏蔽要找专业公司做,一笔费用
屏蔽指标要设计方来定。能定准吗?麻烦事很多

变                                                             ?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 03:23 , Processed in 0.066401 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表