消防泵到底要不要巡检,新的消防给水规范也没说清楚,大家知道吗?
 楼主| 发表于 2014-10-15 08:35:10 | 显示全部楼层
光有人看没人指导下,自己顶下
发表于 2014-10-15 08:48:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-10-15 09:19:14 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-10-15 08:48
GA 30 2-2002 固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第2部分消防自动恒压给水设备
你找一下最新版的,最 ...

老诚还在看淘汰标准?

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=28360&page=2#pid152703

PS2
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... =0&page=1#pid151465
GB 27898-2011由公安部天津消防研究所会同相关单位起草。该标准规定了各类固定消防给水设备的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。标准突出消防给水的系统理念,强调整体高效能和整体可靠性,改变以往只考核部件不考核系统性能的做法。该系列国家标准发布后,将替代以下公共安全行业标准:

GA 30.1-2002《固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第1部分:消防气压给水设备》

GA 30.2-2002《固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第2部分:消防自动恒压给水设备》

GA 30.3-2002《固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第3部分:消防增压稳压给水设备》

GA 30.4-2008《固定消防给水设备的性能要求和试验方法 第4部分:气体顶压消防给水设备》


上述系列标准的发布实施能够更有效地规范固定消防给水设备的生产、使用管理和维护,为产品的设计、验收和监督管理等提供依据,对提高固定消防给水设备的质量发挥重要作用。
     
发表于 2014-10-15 10:20:01 | 显示全部楼层
GB 27898.2-2011
X4CR}`0{(ECMK[`$_H0J6UG.jpg
 楼主| 发表于 2014-10-15 10:55:49 | 显示全部楼层
那就是还是要巡检了
     
发表于 2014-10-15 11:10:10 | 显示全部楼层
巡检是肯定要的,主要是自动巡检还是手动巡检?
 楼主| 发表于 2014-10-15 14:39:35 | 显示全部楼层
很多设计没有表示出巡检,算不算违规
     
发表于 2014-10-15 14:57:30 | 显示全部楼层
GB 27898 明确要手动巡检+巡检提示。并且第5章通篇为强条。

手动巡检————保安人员定期到泵房,然后试验一下泵好不好用。最后填一张巡检情况表。
巡检提示————类似闹钟,半个月响铃一次提醒保安:“你该去泵房打卡啦!!!”

如此看来是不需要专门设备或者机器人【自动巡检】的。。



丁红军在讲课时候说,50116没写巡检、大家就不需要设巡检。。。很粗放的话。
50116没写,不代表其他标准不写啊。。。
     
发表于 2014-10-15 15:01:45 | 显示全部楼层
看来巡检装置不需要设在泵房。。。只需要在门卫室、物业管理室挂个电子闹钟。


手动巡检是管理层面内容,与工程设计关系不大。类似公共厕所挂个表格,保洁阿姨扫完填一下。


不知道这样理解对不对
     
发表于 2014-10-15 16:19:39 | 显示全部楼层
巡检装置要加巡检柜的,我们的控制柜也要跟着变.
     
发表于 2014-10-15 16:26:29 | 显示全部楼层
貌似没说一定要设.
     
发表于 2014-10-15 17:31:45 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2014-10-15 15:01
看来巡检装置不需要设在泵房。。。只需要在门卫室、物业管理室挂个电子闹钟。

我一般是看水专业,如果水专业选用带巡检功能的泵,我就设巡检柜。如果水专业不选带巡检功能的泵,俺就不设。
发表于 2014-10-15 20:02:12 | 显示全部楼层
如设自动巡检,按GB500974-2014第11.0.16-2条,明确要求“以低频交流电源逐台驱动消防泵”,应该就是要求配套相应变频器。这样消防泵(如90kW)的主回路就够热闹啦-------多路并接:1.消防灭火用的自藕降压启动或星-三角启动2.自动巡检的变频起动低频运行3.紧急情况的“机械应急启动”(强条)。哈哈,嘿嘿,哦哦,嗯嗯。。。。。。

点评

以低频交流电源逐台驱动消防泵。。。50Hz就行啊。。不需要变频。。人家50116禁止变频消防了  发表于 2014-10-16 08:08
发表于 2014-10-15 20:03:19 | 显示全部楼层
