丙类多层仓库有必要做消防广播吗?建筑专业多层仓库都不考虑人员的疏散距离的。
发表于 2014-10-8 16:59:13 | 显示全部楼层
其实,仓库里真没几个人,广播没啥用。但如果有消防联动设备,就要上集中系统,那必须上消防应急广播。没办法
     
发表于 2014-10-8 17:18:07 | 显示全部楼层
城门失火殃及池鱼。
     
发表于 2014-10-9 17:00:33 | 显示全部楼层
编规范的人搞忘了仓库要设报警系统。
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:47:41 | 显示全部楼层
防火规范对仓库是没有人员疏散距离的要求,且仓库的安全出口是按幢要求的。一幢只要两个安全出口。真是晕!没有考虑人员的疏散设广播做什么用?
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:52:18 | 显示全部楼层
哈哈,而且仓库的防火分区很特别中间走道不算在防火分区内。也就是说要设只能设在仓储内。
     
发表于 2014-10-10 15:47:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-8 17:18
城门失火殃及池鱼。

发表于 2014-10-10 17:09:20 | 显示全部楼层
按区域报警设计 免设消防广播
     
发表于 2014-10-10 17:16:00 | 显示全部楼层
wzgzaz 发表于 2014-10-10 17:09
按区域报警设计 免设消防广播

CXH1301 发表于 前天 16:59
其实,仓库里真没几个人,广播没啥用。但如果有消防联动设备,就要上集中系统,那必须上消防应急广播。没办法
 楼主| 发表于 2014-10-11 08:35:34 | 显示全部楼层
我也想按区域报警设计,但公共走道有设排烟设施。不得不设广播。我就在公共走道设消防广播。问题是仓库比较特殊。公共走道不算在防火分区内。建筑认为公共走道已算安全区域,真见鬼安全区域了,还设机械排烟?审查提我没按防分区设广播。意思是说必须在仓储区里面设。晕!审查也没错。郁闷。
     
发表于 2014-10-11 08:57:30 | 显示全部楼层
以前我们厂房和仓库都不用做消防广播。自从除了新规范消防广播基本都要做了
     
发表于 2014-10-11 09:07:10 | 显示全部楼层
hwhrq2004 发表于 2014-10-11 08:35
我也想按区域报警设计,但公共走道有设排烟设施。不得不设广播。我就在公共走道设消防广播。问题是仓库比较 ...

建筑认为公共走道已算安全区域——这建筑……牛!{:dizzy:}
 楼主| 发表于 2014-10-11 10:55:10 | 显示全部楼层
但建筑防火规范的配套图示确实是这样划防火分区的。虽然这本规范图示已作废,但新的还没出来。