[问题探讨] 能作如此注释吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-9-23 11:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
能作如此注释吗?

XFPD.jpg


双电源的概念?从一个变配电站拉两路线供建筑消防设备使用可行吗?
两路供电应该是从不同的变电站分别进入建筑消防供电回路。
PS
无论是电业站还是用户站,假设已经满足了 GB 50052-2009 为一级负荷供电的双重电源供电条件和相关防火隔离、敷设等防火要求,凭什么不能从同一个变电站分别进入建筑消防供电回路?
     
 楼主| 发表于 2014-9-23 12:02:50 | 显示全部楼层
两路供电应该是从不同的变电站分别进入建筑消防供电回路——
就能满足为一级负荷供电的双重电源供电条件?
就能满足为二级负荷供电的两回路供电条件?

完全可能都满足不了,完全可能只满足三级负荷的供电条件。

这,必须从系统的角度来看,并非只看“不同的变电站”。
发表于 2014-9-25 11:23:10 | 显示全部楼层
这是规范合并讲课的课件吧。。。第九章 电气  才三页。。。
与前面的火灾原因电气占比26%形成鲜明对比啊。。。
QQ图片20140925111402.jpg

我认为这个讲稿是某人的个人意见吧。。。不能代表编写组。。。





     
发表于 2014-9-25 13:41:09 | 显示全部楼层
消防研究所的意见?
是消防研究所电气专业人士的意见吗?呵呵
发表于 2014-9-25 13:45:42 | 显示全部楼层
290651576 发表于 2014-9-25 11:23
这是规范合并讲课的课件吧。。。第九章 电气  才三页。。。
与前面的火灾原因电气占比26%形成鲜明对比啊。 ...

据说这个是仅针对消防专用线路而言,不针对整个配电系统。有个《建筑电气防火设计规范》是沈阳所牵头的,进展缓慢