[问题探讨] SPD需要连接到总等电位端子板吗?

[复制链接]
发表于 2014-9-17 10:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我见到一种做法是,把每个箱的SPD连接到总等电位端子板,有必要这样做吗?另外想问下各位高手,如果在总箱设置了SPD,在分箱有没必要设SPD(注:配电箱是从室内引的电,全部在室内)?
     
发表于 2014-9-17 11:45:05 | 显示全部楼层
我觉得是没有必要,一般的做法都是连接在接地上。总箱处已设置的要看保护电压Up是多少,还有就是需要保护的设备的耐压水平。雷规上有相关要求,你可以去看看。
发表于 2014-9-17 15:31:23 | 显示全部楼层
我认为这种做法不妥,如果这样做,离MEB远的配电箱内的SPD 的接地线会很长,这段接地线上的雷击感应电压会很高,就起不到保护作用,所以GB50057-2010第6.4.6条第三款要求缩短SPD引线长度,一般要求不超过0.5m.
回复 鲜花 1 鸡蛋 0