账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5174|回复: 5

[规范条文] 手动控制专用线路电压等级

[复制链接]
发表于 2014-9-15 16:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二次原理图参见10D303的消防水泵、风机,手动控制专用线路电压等级应该是220V,不能与其他消防线路同一线槽同一槽孔内敷设,如果广播线、消防电话线及其他线路均同一线槽敷设,要设三块隔板。除报警总线外,不同防火分区的线路又不应敷设在同一线槽内,请问大家火灾自动报警系统干线大家是如何设计的?
发表于 2014-9-15 17:36:49 | 显示全部楼层
新火规"采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。"
原规范是这么说的

楼主你所说的“除报警总线外,不同防火分区的线路又不应敷设在同一线槽内”是哪来的规范?
     
发表于 2014-9-15 17:45:17 | 显示全部楼层
先不讨论规范条文如何执行。就手动应急控制而言,从原理上讲,不用时没有电流通过谈不上对其它线路干扰。用时说明报警联动线路已经不顶用了,干扰一下又何妨(实际是否有干扰也未可知)。
 楼主| 发表于 2014-9-16 09:21:18 | 显示全部楼层
问题就是规范条文规定不同电压等级不应同一线槽同槽孔敷设,还是强条,图集也明确列出单独敷设。“除报警总线外,不同防火分区的线路又不应敷设在同一线槽内”是图集这样要求的
     
发表于 2014-9-17 14:06:53 | 显示全部楼层
新图集是按24V
 楼主| 发表于 2014-9-17 16:45:24 | 显示全部楼层
大家目前二次原理图都是参见10D303,该图集是220v
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 03:46 , Processed in 0.069295 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表