账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6081|回复: 8

[求助] 求助关于控制箱和双切箱哪个是末端的问题。

[复制链接]
     
发表于 2014-8-29 15:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防泵房内,我现在画的是ATS后接触器和热继电器至设备,可厂家消防泵和喷淋泵分别有一个控制箱,要求我改系统图为ATS后单回路分别出线至控制箱,这样是不是就不满足末端切换的要求?
发表于 2014-8-29 15:20:32 | 显示全部楼层
确实没必要ATS后接触器和热继电器至设备,按厂家意见修改就是了

“改系统图为ATS后单回路分别出线至控制箱”,厂家有柜的话,仅需要引双电源进厂家配套柜,柜里边有双电源转换开关、母排、出线回路等。
发表于 2014-8-29 15:33:28 | 显示全部楼层
参考ASCO一下的数据,重要场合如数据中心的可靠性要求很高
发表于 2014-9-1 09:26:20 | 显示全部楼层
可以接,前提条件:中间不能有开关,直接上母排
发表于 2014-9-9 10:31:49 | 显示全部楼层
双切箱和控制箱都在同一个房间内就没有问题,05SDX006 P48中就是这么做的。
发表于 2014-9-10 15:49:12 | 显示全部楼层
GB/T 21208-2007 低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器
根据这个规范,消防泵喷淋泵应配置具有ATS功能的控制箱,而不采用设计院配置ATSE配电箱和厂家单独配置控制柜的模式

而05SDX006的做法应该就是设计院配置ATSE配电箱和厂家单独配置控制柜的模式
图像 3.jpg
图像 2.jpg
图像 1.jpg
     
发表于 2014-9-12 10:48:59 | 显示全部楼层
规范上的末端,是末端的配电箱。
     
发表于 2014-9-13 17:13:47 | 显示全部楼层
两种情况:有设备房的设备,双电源到设备房;没有设备房的设备,双电源到防火分区就行了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 08:43 , Processed in 0.148658 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表