账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8528|回复: 14

[求助] 厂房内设计了自动喷水与消火栓,但不用设自动报警,怎么与水配合。

[复制链接]
     
发表于 2014-8-29 09:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大型厂房,生产电动车,水上审图时说根据省消防文件,按丙类火灾危险性设计,得设计自动喷水与消火栓系统,我看电上可以不设自动报警。
那怎么联动呢?电上要设计什么?
     
发表于 2014-8-29 13:02:02 | 显示全部楼层
据说新版50016丙类都要设报警

有喷淋,按民规意思最好上报警。
     
发表于 2014-8-29 16:03:31 | 显示全部楼层
楼主可结合《建规》8.5.1条和11.4.1条第3款综合考虑。既然审图人员套用的是省消防文件,按丙类火灾危险性设计,也就是说这个生产电动车的大型厂房省消防认为符合《建规》8.5.1条中某条款中“等厂房”,电气专业可以此类推,确定是否设置火灾报警系统为妥。
     
发表于 2014-8-29 16:03:59 | 显示全部楼层
如果确认不做火灾报警,喷淋系统中的压力开关直接启泵。消火栓按钮或压力开关和流量开关直接启泵就是了。
发表于 2014-9-1 09:27:45 | 显示全部楼层
那水流指示器、信号阀咋办
     
发表于 2014-9-1 10:44:24 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-9-1 09:27
那水流指示器、信号阀咋办

《火规》4.2.1 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
《自动喷水灭火系统设计规范》11.0.5 消防控制室盘应能显示水流指示器压力开关信号阀水泵消防水池及水箱水位有压气体管道气压以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号并应能控制水泵电磁阀电动阀等的操作。
如未设置火灾报警系统,肯定也就不存在消防控制室,水流指示器、信号阀信号自然也就无法反馈至消防联动控制器,没有消防控制室盘自然就不用显示水流指示器压力开关信号。
     
发表于 2014-9-1 10:49:05 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-9-1 09:27
那水流指示器、信号阀咋办

无FAS的情况,规范没有强制规定。
宜将水流指示器、信号阀等信号送至有人值班的场所(比如门卫),集中监管。
发表于 2014-9-3 09:53:07 | 显示全部楼层
"无FAS的情况,规范没有强制规定。
宜将水流指示器、信号阀等信号送至有人值班的场所(比如门卫),集中监管。"

想请教尺总,这种情况下你们的具体做法。是设个区域机还是有其他产品来显示水流指示器、信号阀的信号?
     
发表于 2014-9-3 12:59:44 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2014-8-29 13:02
据说新版50016丙类都要设报警

有喷淋,按民规意思最好上报警。

新版50116 已是技术规范了
     
发表于 2014-9-15 19:02:27 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-9-1 10:49
无FAS的情况,规范没有强制规定。
宜将水流指示器、信号阀等信号送至有人值班的场所(比如门卫),集中 ...

现在规范乱七八糟,整的一头雾水,求指教{:dizzy:}

1万多平方米的多层综合楼,没有任何排烟设施。

有个半地下的4类车库,按规范是可以不做火灾自动报警系统的,但是偏偏有个防火卷帘。

本工程设有集中空调,但是没有新风。偏偏有几个房间没有窗,设了一套单独的补风系统(有风管)。

建筑物内有1个760平方米的展览厅(不算GB50016  11.4.1.4中提到的“展览建筑吧”?)
还有1个600平方米的食堂,660平方米的多功能厅。
           
这种情况要不要设火灾自动报警系统?{:mad:}

求依据,谢谢{:handshake:}
     
发表于 2014-9-15 19:46:35 | 显示全部楼层
"无FAS的情况,规范没有强制规定。
宜将水流指示器、信号阀等信号送至有人值班的场所(比如门卫),集中监管。"

想请教尺总,这种情况下你们的具体做法。是设个区域机还是有其他产品来显示水流指示器、信号阀的信号?
同求
     
发表于 2014-9-16 08:37:28 | 显示全部楼层
无FAS时如果设个区域机还不如直接上FAS了,如要将水流指示器、信号阀等信号送至有人值班的场所集中监管,一个信号箱不就解决问题了,将水流指示器或信号阀的无源常开接点直接引到信号箱即可,根据需要箱内可设信号灯及警铃等。此时信号箱最好设交直流转换装置,信号电源宜采用24V直流电源。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-9-16 08:45:00 | 显示全部楼层
madact 发表于 2014-9-15 19:02
现在规范乱七八糟,整的一头雾水,求指教

1万多平方米的多层综合楼,没有任何排烟设施。

如果非要找依据,汽车库防火规范这一条应该算吧?9.0.8 火灾自动报警系统的设计应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定执行。

采用气体灭火系统、开式泡沫喷淋灭火系统以及设有防火卷帘、排烟设施的汽车库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施。
     
发表于 2014-9-16 08:50:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-9-16 08:51 编辑

自己在门卫室设个报警信号箱(显示水流指示器、信号阀的报警信号,有声、光报警,并能立即解除声报警,但光报警必须等恢复正常后才消除),出个简单的二次接线图。

不设置 FAS 的建筑工程,如果偷懒仅将报警信号送就地控制箱,也不算违规,原因在于没有规范强制规定这些报警信号必须送有人值班的场所。
     
发表于 2014-9-16 10:51:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 翱翔雨 于 2014-9-16 10:59 编辑

无FAS系统,就没有消防控制中心,信号可以不反馈。再说了高规中9.4.3条注释中有明确设自动喷水灭火系统时,可不设火灾自动报警系统的例子。所以自动喷淋系统做为一个独立系统,不一定非要自动报警系统配套不可。对与开头提出的问题,我的解决是喷淋系统由湿式报警阀压力开关直接控制,无需联动;消火栓加设直接启泵按钮即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 05:51 , Processed in 0.074767 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表