账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5420|回复: 3

[求助] 总箱的进线保护开关是采用断路器还是漏电保护开关呢?

[复制链接]
     
发表于 2014-8-20 09:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我个人觉得多层的房子,总箱的保护开关应该采用3P的断路器,但有审图的提出要求采用4P的带漏电保护开关,这样合理吗
     
 楼主| 发表于 2014-8-20 09:55:19 | 显示全部楼层
记忆中,只有住宅有明确规范要求是4P的漏电保护开关,其他的都没有明确,个人觉得采用3P断路器比采用4P的漏电保护开关要好。
发表于 2014-8-20 10:21:20 | 显示全部楼层
多层的房子,总箱的保护开关应该采用3P的断路器,但有审图的提出要求采用4P的带漏电保护开关

如果是多层建筑如办公,进线总箱肯定要设置4p漏电保护的
如果是别墅多层住宅,住宅规范上也是要设置的

所以,审图的有理!
发表于 2014-8-20 10:23:21 | 显示全部楼层
民规 7.6.7 建筑物的电源进线或配电干线分支处的接地故障报警应符合下列规定:
1 住宅、公寓等居住建筑应设置剩余电流动作报警器;
2 医院及疗养院,影、剧院等大型娱乐场所,图书馆、博物馆、美术馆等大型文化场所,商场、超市等大型场所及地下汽车停车场等宜设置剩余电流动作报警器。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 07:08 , Processed in 0.067919 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表