账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2877|回复: 4

[规范条文] 车库照度标准

[复制链接]
     
发表于 2014-8-8 13:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑照明设计标准 GB50034-2013中5.2.1住宅建筑照度标准值:车库30lx跟表5.5.1公共场所制度标准值:公共车库50lx怎么区分定义?求解答
     
发表于 2014-8-8 13:36:40 | 显示全部楼层
GB50034-2013中表5.2.1---- 适用住宅建筑
GB50034-2013中表5.5.1---- 适用公建及厂房
     
 楼主| 发表于 2014-8-8 14:17:37 | 显示全部楼层
那住宅的地下车库可按30lx?个人觉得住宅车库应该指的是住户自有车库的,例如别墅自带的车库等;公共车库应该是以前咱们做的车库。
     
 楼主| 发表于 2014-8-8 14:21:17 | 显示全部楼层
表5.5.1适用于公建,这有点绝对吧,难道住宅建筑就没有设备房什么的了么?应该是适用于公共场所,公共区域。住宅建筑的地下车库应该按公共区域算比较合理吧。
     
发表于 2014-8-8 14:40:25 | 显示全部楼层
gdx8785 发表于 2014-8-8 13:36
GB50034-2013中表5.2.1---- 适用住宅建筑
GB50034-2013中表5.5.1---- 适用公建及厂房

这个是权威的定义么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 10:17 , Processed in 0.119767 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表