账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5602|回复: 8

[问题探讨] 地下一层变电所跨越防火分区

[复制链接]
发表于 2014-8-6 17:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
土建专业将地下室变电所中间(高压配电室和低压配电室之间)加了防火墙,说是这里要两个防火分区,请问大家这样行不行,我查了变电所的规范又没提到这样的情况,大家帮看看
     
发表于 2014-8-6 17:27:39 | 显示全部楼层
高压配电室和低压配电室以防火墙为界分别设置 没问题
     
发表于 2014-8-6 17:29:25 | 显示全部楼层
Z21.jpg
Z22.jpg

问问你们的土建专业:
仅仅是“不燃材料制作的双向弹簧门”——用在两个防火分区的防火墙上,这样行不行?
     
发表于 2014-8-6 17:44:29 | 显示全部楼层
1、土建专业将地下室变电所中间(高压配电室和低压配电室之间)加了防火墙,说是这里要两个防火分区——没有必要。

2、如果“高压配电室和低压配电室”之间不开门,加防火墙将“高压配电室和低压配电室”分为两个防火分区——虽说不违规,但为何如此?目的何在?
PS
配电室内高、低压配电装置均为无油设备为前提。
     
发表于 2014-8-6 21:20:26 | 显示全部楼层
按照3楼的规范,应该是不行。
但是可以把配电室的外门当作防火分隔。
 楼主| 发表于 2014-8-7 08:58:19 | 显示全部楼层
尺总:不是针对变电所的,是土建的说根据啥防火面积和疏散通道,刚好防火分区线在我的高低压配电室之间,土建老总问电气专业行不行
     
发表于 2014-8-7 10:02:25 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-8-7 08:58
尺总:不是针对变电所的,是土建的说根据啥防火面积和疏散通道,刚好防火分区线在我的高低压配电室之间,土 ...

哦,是这么回事啊。
如果高低压配电室之间不开门,其他各方面的设计均能遵守电气规范,土建专业将地下室变电所中间(高压配电室和低压配电室之间)加防火墙,分成两个防火分区——行。
发表于 2014-8-7 10:45:08 | 显示全部楼层
同意楼上意见!
     
发表于 2014-8-8 12:48:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 luchun0112 于 2014-8-8 12:50 编辑

行是行,但是不好,比如说照明得分防火分区设置,还有暖通的排风,都比较麻烦
还有,很多地方要求设备房独立防火分区的,还需要做疏散
重庆的做法是,可以和车库合用防火分区,而且设备房不算防火分区的面积
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 09:28 , Processed in 0.076093 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表