楼主: 尺短寸长

[求助] DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》 问题求答

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-8-6 17:06:57 | 显示全部楼层
Z13.jpg

条文说明
Z14.jpg

问题7
12.4.2正文规定是“……或每个出线回路断路器应具有剩余电流保护功能……”;
12.4.2条文说明是“……如果每个插座回路断路器均具有剩余电流保护功能……”。

正文规定与条文说明不对应。

     
发表于 2014-8-6 17:09:01 | 显示全部楼层
个人意见,第一个问题,应该都包括。第二个问题,公共部位仅一个灯,应该可以只设应急灯兼平时用。满足消防和平时的要求即可。
     
 楼主| 发表于 2014-8-6 18:29:39 | 显示全部楼层
Z17.jpg

问题8
13.0.4条3款“100m以上的……”和13.0.4条4款“100m以上的……”,紧挨着的上下两款规定应该针对同一类住宅建筑,为何措辞会不一致?

PS
当然,建筑高度刚好是100m的高层住宅,可能性微乎其微。
《高规》措辞是“建筑高度超过100m的……”。
     
发表于 2014-8-6 20:36:20 | 显示全部楼层

这个条文说明有点粗糙。不过 一般条文说明没有法律效力吧。以正文为准。
正文的意思,要么总断路器带漏电,要么每个出线回路带。
     
发表于 2014-8-6 21:25:31 | 显示全部楼层

也可以理解为上海的专家默认照明就是该加漏电的。
     
发表于 2014-8-6 21:40:02 | 显示全部楼层
上海的专家和北京的专家相比,我更喜欢上海。上海的专家比较务实。北京的比较教条。
不过画图我还得按照北京的来,我不是上海的。
     
发表于 2014-8-6 21:40:41 | 显示全部楼层

恩,有点过严了。住宅配电箱是指哪里的?套内还是整栋楼的,应该分开表述。
     
 楼主| 发表于 2014-8-7 08:19:38 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-8-6 21:40
恩,有点过严了。住宅配电箱是指哪里的?套内还是整栋楼的,应该分开表述。

这个表述倒是无误,不是“住宅配电箱”,是“住户配电箱”——每套住宅应设住户配电箱

Z8.jpg

Z13.jpg