账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: tsml

[求助] 高压断路器为什么不标整定电流?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-8-19 16:28:52 | 显示全部楼层
都不整定,那高压柜生产时按谁的值?
发表于 2014-8-19 17:24:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-8-19 17:29:19 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-8-19 17:24
高压断路器为什么不标整定电流?

答:因为高压断路器与低压断路器的思路是不一样的。

赞,学习了.
     
发表于 2014-8-19 19:51:41 | 显示全部楼层
tsml 发表于 2014-8-19 16:28
都不整定,那高压柜生产时按谁的值?

高压断路器只是个开关元件设备,保护要由继电保护装置来完成,继保来驱动断路器操作机构执行分合闸。所以高压柜生产时无整定值也无所谓,设备到现场安装完自然有继保科(不知道现在这个部门还存在不?)的大爷们来收费整定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 13:57 , Processed in 0.075762 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表