感慨啊!我们每天都要执行的规范真正的体现了汉语言的伟大啊。今天又遇到了那个老生常谈的话题:
建规的第11.4.1条第8款
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
汉语言读法一:
8 【老年人建筑】、【任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆、疗养院的病房楼、儿童活动场所】和【大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等】;
汉语言读法二:
8 【老年人建筑】、【任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆】、【疗养院的病房楼】、【儿童活动场所】和【大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等】;
不同的读法,可以宣判多少人犯强条啊!在伟大的汉语言面前,我再一次的感受到自己是多么的渺小!
伟大的汉语!
     
发表于 2014-8-4 13:49:23 | 显示全部楼层
交罚款算不算创造GDP啊?
     
发表于 2014-8-4 14:04:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-8-4 14:13 编辑

汉语言读法一:
8 【老年人建筑】、【任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆、疗养院的病房楼、儿童活动场所】和【大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等】;

如此,编制人员完全就应该这么写——
老年人建筑。
任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的下列建筑:
(1)旅馆;
(2)疗养院的病房楼;
(3)儿童活动场所。
大于等于200床位的医院的下列建筑:
(1)门诊楼;
(2)病房楼;
(3)手术部。

汉语言读法二::

8 【老年人建筑】、【任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆】、【疗养院的病房楼】、【儿童活动场所】和【大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等】;

如此,编制人员则完全应该这么写——
老年人建筑;
任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆;
疗养院的病房楼;
儿童活动场所;
大于等于200床位的医院的下列建筑:
(1)门诊楼;
(2)病房楼;
(3)手术部。


或者:
老年人建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆等;
大于等于200床位的医院的下列建筑:
(1)门诊楼;
(2)病房楼;
(3)手术部。


不同的读法,可以宣判多少人犯强条啊!在伟大的汉语言面前,我再一次的感受到自己是多么的渺小!
伟大的汉语!

伟大的汉语依旧伟大,糟糕的规定依旧糟糕。
     
发表于 2014-8-4 14:16:33 | 显示全部楼层
不过,一旦“疗养院的病房楼”无条件设置,而“医院的病房楼(大于等于200床位的)”有条件设置,是不是也没有逻辑可言呢?
     
发表于 2014-8-4 14:21:18 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》(2014年4月报批稿)
3.jpg

略有改变,毛病依旧。
大家提的意见,人家大概不知。

点评

新 建筑设计防火规范更有语病,那个1500平米前面缺少“大于”二字,不加上这两个次表述不清,是大于?等于?小于?  发表于 2014-12-29 08:55
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-8-4 14:26:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-8-4 14:28 编辑

上面《建筑设计防火规范》(2014年4月报批稿)是否设置FAS的规定中,对于旅馆建筑,就有两种不同的读法了。
     
发表于 2014-8-4 14:54:49 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-8-4 14:21
《建筑设计防火规范》(2014年4月报批稿)

大,中型幼儿园的规模如何界定,参照哪本规范

点评

JGJ39-87《托儿所、幼儿园建筑设计规范》  发表于 2014-8-4 23:58
     
 楼主| 发表于 2014-8-4 20:53:19 | 显示全部楼层
我咨询了一位语文老师
汉语言读法一:
8 【老年人建筑】、【任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆、疗养院的病房楼、儿童活动场所】和【大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等】;
是正确的读法,“儿童活动场所”是要受“任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的”限制的
有哪位认识语文老师的,麻烦再确认一下。。。
     
发表于 2014-8-4 23:10:12 | 显示全部楼层
即使按正确的读法要求的做了,会不会哪天被没能正确理解的审图判个强条,岂不是冤死
     
发表于 2014-8-5 09:27:11 | 显示全部楼层
支持这个读法:
【老年人建筑】、【任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆、疗养院的病房楼、儿童活动场所】和【大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等】;我执行的时候也是这样。
如果疗养院的病房楼、儿童活动场所没有面积约束,估计他应该会写成如下:
【老年人建筑】、【疗养院的病房楼】、【儿童活动场所】、【任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆】和【大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等】;
     
发表于 2014-8-5 09:42:21 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-8-4 14:54
大,中型幼儿园的规模如何界定,参照哪本规范

防火规范条文如此参照其它规范定义是否妥当
     
发表于 2014-8-5 19:11:21 | 显示全部楼层
规范不能说太细,宣贯时详解。
     
 楼主| 发表于 2014-8-5 20:22:38 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-8-5 19:11
规范不能说太细,宣贯时详解。

不太理解,规范在宣贯时详解,然后说详解(同条文解释地位等同吧)不具备法律效力,最终以条文为准。这样编制的规范咋执行呢?消防支队长按汉语言读法一说:这样的儿童活动场所不用做火灾自动报警,消防大队长按汉语言读法二说:你做错了,这个儿童场所是要做火灾自动报警的。这个可咋整呢。。。

点评

赞成!不具备法律效力还出个条文说明干屁用!按你的条文说明去做是对还是错都不明确  发表于 2014-12-29 08:56
     
发表于 2014-8-5 21:29:37 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2014-8-5 20:22
不太理解,规范在宣贯时详解,然后说详解(同条文解释地位等同吧)不具备法律效力,最终以条文为准。这样 ...

开玩笑呢。
中国特色!汉语博大精深哈!部分规范编写组成员汉语水平亟待提高!