账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5067|回复: 9

[求助] 设置于单独变压器室的干式变压器采用封闭母线出线的作法

[复制链接]
     
发表于 2014-7-28 15:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设置于单独变压器室的干式变压器采用封闭母线出线的作法,一直没找到国标图集,图集只有采用裸母线出线的作法。请问如果采用封闭母线请问具体在图纸上怎么表达?如何提条件?
     
发表于 2014-7-28 17:13:30 来自手机 | 显示全部楼层
民用项目还用这种布置?
     
发表于 2014-7-28 17:55:12 | 显示全部楼层
很普遍。
封闭母线到变压器采用软连接即可。
     
发表于 2014-7-28 18:42:09 来自手机 | 显示全部楼层
给我浪费空间的感觉
     
 楼主| 发表于 2014-7-28 19:59:29 | 显示全部楼层
封闭母线到变压器采用软连接可参考那个图集?如果没有图集,这块按说要出大样图吧?
发表于 2014-7-29 08:18:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-29 08:20:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-7-30 12:49:53 | 显示全部楼层
你只画个示意图就行。

母线厂家自己会测量、配软连接、干变专用的连接头。
连接头有顶部出线、侧面出线2种。


另外,干变带外壳可以和柜子一个房间。不用单独隔出来
     
发表于 2014-7-30 14:25:38 | 显示全部楼层
楼主指的是屏与屏之间联络封闭母线吧 可以参考03D201-4
     
发表于 2014-7-30 14:26:39 | 显示全部楼层
如果是指的母线槽 那就参考08D800-6
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 10:54 , Processed in 0.072008 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表