[规范条文] 金属管干燥场所暗敷1.5mm的壁厚要求怎么还在?

[复制链接]
     
发表于 2014-7-28 11:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 sgf2002 于 2014-8-22 12:45 编辑

GB5005-2011《低压配电设计规范》第7.2.10条“暗敷于干燥场所的金属导管布线,金属导管的管壁厚度不应小于1.5mm”大家怎么看?
原规范编制组的声明是不是又失效了?

     
发表于 2014-7-28 13:17:50 | 显示全部楼层
1.5mm不知道因为什么
有严谨的试验报告、市场调研报告没?与管材厂家做好对接没?
1.2mm为什么不行

我觉得规范每个条文都要给个有说服力的依据、尤其是强条。
如果没有,就不要乱往上面写
发表于 2014-7-28 13:40:48 | 显示全部楼层
听说实际施工中,经常有用1.2的代替了...
     
发表于 2014-7-28 13:56:14 | 显示全部楼层
烦请贴一下声明。
     
发表于 2014-7-28 14:21:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-28 14:28 编辑

SC6~150 普通壁厚为2.0mm~4.5mm,加厚2.5mm~6.0mm
MT13~76 壁厚为1.6mm~3.2mmKBG16~40 壁厚为1.0mm~1.2mm
JDG16~40 标准型壁厚1.6mm

     
 楼主| 发表于 2014-7-29 12:43:07 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-7-28 14:21
SC6~150 普通壁厚为2.0mm~4.5mm,加厚2.5mm~6.0mm
MT13~76 壁厚为1.6mm~3.2mmKBG16~40 壁厚为1.0mm~1.2mm
...

问题就是工地常来问KBG能不能用
     
发表于 2014-7-29 12:46:56 | 显示全部楼层
sgf2002 发表于 2014-7-29 12:43
问题就是工地常来问KBG能不能用

利剑高悬,哪敢认可。
暗敷,不允许他们用就是,省得麻烦。
     
 楼主| 发表于 2014-7-29 12:55:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2014-7-29 12:57 编辑
北方郎 发表于 2014-7-28 13:56
烦请贴一下声明。

图片没法上传了,啥情况?
     
发表于 2014-7-29 16:47:50 | 显示全部楼层
sgf2002 发表于 2014-7-29 12:55
图片没法上传了,啥情况?

发我邮箱jjl1982@sohu.com,谢谢!