账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻飘飘

[求助] 关于消防强启与强切,大家怎么看?

[复制链接]
     
发表于 2014-7-29 03:08:21 | 显示全部楼层
这是什么地方的工程啊?设计院不做消防就能出图收钱了?厂家有消防设计的资质吗?再加上一个完全不懂的施工单位。my god......
     
发表于 2014-7-29 03:21:49 | 显示全部楼层
不过还能来这里问 说明还是有责任心的
还是回答几个问题吧
1楼问题
1、应急照明包括疏散标志灯 不一定平时都是亮的 这个要看设计怎么考虑 所以 如果设计是常亮 就不需要强启了 反之 则须强启
2、除非某些情况 通常不应该出现这样的设计 一般消防用电设备都是专用 你从一个非消防用的配电箱1#(当然不是指总配电箱啊)引出一个消防专用的配电箱2# 你需要检点下这个设计是否已经违反了规范
3、不管这个风机叫啥名字 你得看消防时它用不用 不用你就切 用就按消防风机对待 具体询问暖通专业

5楼问题
上面两个回路我猜是常亮的 所以既不需要控制也不需要强启 这个不能切啊 切断没有疏散照明了
发表于 2014-7-29 08:53:02 | 显示全部楼层
无限创意 发表于 2014-7-29 03:21
不过还能来这里问 说明还是有责任心的
还是回答几个问题吧
1楼问题

消防照明从配电箱的专用回路引出,也是允许吧?
他的第2条也不能说有问题,小工程可以这么做来着。

点评

请认真阅读各楼层后再发言  发表于 2014-7-31 02:44
     
 楼主| 发表于 2014-7-29 09:27:19 | 显示全部楼层
无限创意 发表于 2014-7-29 03:21
不过还能来这里问 说明还是有责任心的
还是回答几个问题吧
1楼问题

见谅   哈哈
     
发表于 2014-7-29 14:24:39 | 显示全部楼层
很多消防队才不管你强起不强起呢,直接要求强切点亮
     
 楼主| 发表于 2014-7-29 15:22:16 | 显示全部楼层
熟番茄 发表于 2014-7-29 14:24
很多消防队才不管你强起不强起呢,直接要求强切点亮

强切>点亮!!!!
     
发表于 2014-7-31 02:38:11 | 显示全部楼层
benbb_83 发表于 2014-7-29 08:53
消防照明从配电箱的专用回路引出,也是允许吧?
他的第2条也不能说有问题,小工程可以这么做来着。

我第2条加了那么多“除非。。 需要检点。。。 还有括号内容
就是怕有人来抬杠
结果还是没拦住

唉 回个帖子真累
     
发表于 2014-7-31 02:42:03 | 显示全部楼层
熟番茄 发表于 2014-7-29 14:24
很多消防队才不管你强起不强起呢,直接要求强切点亮

恩 针对带蓄电池的灯具
虽然多数情况下 这样做违反规范 但实践中的确是各地消防部门喜闻乐见的做法
我认为值得去好好探讨
     
发表于 2014-7-31 08:16:29 | 显示全部楼层
无限创意 发表于 2014-7-31 02:42
恩 针对带蓄电池的灯具
虽然多数情况下 这样做违反规范 但实践中的确是各地消防部门喜闻乐见的做法
我 ...

多数情况下 这样做违反规范 结论从何而来?
     
发表于 2014-7-31 08:43:37 | 显示全部楼层
无限创意 发表于 2014-7-31 02:42
恩 针对带蓄电池的灯具
虽然多数情况下 这样做违反规范 但实践中的确是各地消防部门喜闻乐见的做法
我 ...

应该反过来说:设置FAS且应有消防控制室的建筑物内,自带蓄电池的消防应急(疏散照明)灯不切断电源强制点亮,倒是涉嫌违反规范。
规范11.1.3条有关问题的复函(公津建字[2007]22号.jpg

6.jpg
     
发表于 2014-7-31 21:33:08 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-31 08:43
应该反过来说:设置FAS且应有消防控制室的建筑物内,自带蓄电池的消防应急(疏散照明)灯不切断电源强制 ...

老生常谈的问题了 这个论坛讨论此问题也不是一次两次了
附的这建规回函 建筑电气也登过

高层呢?一二级负荷 一路市电+蓄电池的供电 人为的切市电点亮。。。。
没必要在这里讨论了 多少年了还是没结论
支持违反规范的 说不算违反的 论坛里也交锋过N回了
     
发表于 2014-7-31 21:39:34 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-7-31 08:16
多数情况下 这样做违反规范 结论从何而来?

就因为有建规那个说法 所以我没有说一定违反规范
这东西在这个论坛几年前都讨论的太多了吧?难道有兴趣再来一遍?
多数是相对来说 但是您要非跟我抬杠 难道我还得统计下中国的建筑到底是适用建规的多还是高规的多吗?
回个帖子好累啊
     
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:54:54 | 显示全部楼层
无限创意 发表于 2014-7-31 21:39
就因为有建规那个说法 所以我没有说一定违反规范
这东西在这个论坛几年前都讨论的太多了吧?难道有兴趣 ...

  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 09:48 , Processed in 0.076169 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表