[求助] GB 50054-2011 3.1.15

[复制链接]
发表于 2014-7-25 18:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器
1。TN系统之间的电源转换开关电器
比如A区域需要两路电源进线,1路A区域提供电源,另1路B区域提供电源。A区域跟B区域没有电气联系。那么A区域进线柜采用断路器互投,那么断路器必须采用4P吗?原先工程一直都用3P也没出现过问题。
     
发表于 2014-7-25 18:39:28 | 显示全部楼层
4P,电源转换的必须选用4P,双电源前的隔离可以采用3P,不过用4P也可以
 楼主| 发表于 2014-7-25 18:40:57 | 显示全部楼层
给出原因,为什么呢?
     
发表于 2014-7-25 18:55:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2014-7-25 18:56 编辑
bsdi 发表于 2014-7-25 18:40
给出原因,为什么呢?


会产生杂散电流
具体的说就是N线上的电流会分流,导致同一回路相线和N线电流之和不为零,形成危害

也不是所有双电源转换都必须用四极,如市电与不引出中性线的柴油发电机切换可以用3P
具体可参考王老的《低压电气装置的设计安装和检验》
 楼主| 发表于 2014-7-25 18:57:48 | 显示全部楼层
这个危害很大吗?我在现场测过N线才30,40V。我想如果不是强条,我不遵循也没关系吧?
     
发表于 2014-7-25 20:56:14 | 显示全部楼层
如果不是多台变压器之间不是一点接地,双电源切换装置都应用四极开关,我的观点。
     
发表于 2014-7-25 21:07:26 | 显示全部楼层
用4p有什么问题?
 楼主| 发表于 2014-7-26 10:06:44 | 显示全部楼层
原来方案是3P手动负荷开关互锁加3P MCCB,现在公司产品找不到4P隔离开关,但是又不允许用其他公司产品.另外一个主要还是要省钱,不想用ATS.