[问题探讨] 路灯配电与GB50054-2011第3.1.12条

[复制链接]
     
发表于 2014-7-25 11:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50054-2011_低压配电设计规范第3.1.12条:“采用剩余电流动作保护电器作为闰接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体。”(强条)。以前路灯配电有TN-S和局部TT之争,貌似3.1.12条终结了争论!各位看官怎么看?
发表于 2014-7-25 11:29:19 | 显示全部楼层
......这不知道你想表达啥子
局部TT也有保护导体啊...
只不过是就地而已,不是从电房引来的保护导体
发表于 2014-7-25 11:30:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 benbb_83 于 2014-7-25 11:45 编辑

“采用剩余电流动作保护电器作为闰接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体”

这句规范,我的理解是,就算用了RCD,也要设置保护导体
因为RCD有时候会拒动作的。

不过规范好像不是这么说...可能我理解错了
     
发表于 2014-7-25 11:43:10 | 显示全部楼层
2#说清楚了,楼主理解有偏差!
     
 楼主| 发表于 2014-7-25 12:49:46 | 显示全部楼层
偏差造就审查歧义,今天我就收到这样的一个强条的意见,商量的余地都没有!!!!必须改!!!!
     
发表于 2014-7-25 13:31:24 | 显示全部楼层
强条是?
改什么?
发表于 2014-7-25 15:00:11 | 显示全部楼层
如果不设保护导体,只能等人触及到有故障的外露导电部分,RCD才会动作。所以必须....
     
发表于 2014-7-25 17:18:43 | 显示全部楼层
这条我也被提过。哈哈。
     
发表于 2014-7-25 17:54:10 | 显示全部楼层
什么情况?
不明觉厉。

PS
路灯配电不会采用SELV或隔离变压器供电方式吧?
难道被审图提意见的诸位,你们的路灯配电还真存在不设置PE线的情况?

我不太相信。
     
发表于 2014-7-25 18:47:44 | 显示全部楼层
它们这件没有联系吧,管你是TT 还是TN
     
发表于 2014-7-26 11:05:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-25 13:31
强条是?
改什么?

猜测是这样的:
楼主路灯配电设计采用局部TT系统,室外路灯采用各自的接地极,未采用公共接地极。保护导体为路灯外露可导电部分至各自接地极这一段导体。
审图人员依照GB50054-2011《低压配电设计规范》第3.1.12条:“采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体。”,认为楼主设计的路灯配电系统未装设保护导体,判违反强条。
     
 楼主| 发表于 2014-7-27 11:32:29 来自手机 | 显示全部楼层
楼上对了,感觉现在的审图人员只知道TMD翻规范。上次遭一个强条是不能写TN-C-S系统。应该给审图人员进行培训了