账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10870|回复: 11

[问题探讨] 关于2013《火规》设不设置消防设备电源监控系统?

[复制链接]
     
发表于 2014-7-23 13:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
凡是有消防控制室的项目,消防设备电源工作状态均要上“消防设备电源监控系统”了?,火规49页,附录表最后一栏,“消防电源”一项,列举了消防设备的电源状态及欠压报警信息均应显示在消防控制室的“图形装置”,此 消防设备电源监控系统是否可与“电气火灾漏电系统”集成在一起呢?或者火灾自动报警控制器本就有显示其消防电源工作状态之功能?如果有,是具体通过什么来实现的呢?
     
发表于 2014-7-23 14:25:03 | 显示全部楼层
按新火规各系统相对独立的编制原则,设置消防电源监控系统应该最佳选择。当然,如剩余电流监控系统有此功能当然亦可。至于火灾报警控制器如果要监测电源工作状态和欠压报警信息,肯定要辅以CT、PT及模块等方能实现,不嫌麻烦就行。
     
发表于 2014-7-23 14:30:57 | 显示全部楼层
配电装置中断路器可反馈线路情况,可接入电源监控系统,一般要单设。不得接入电气火灾漏电系统。
     
 楼主| 发表于 2014-7-23 14:44:28 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-7-23 14:25
按新火规各系统相对独立的编制原则,设置消防电源监控系统应该最佳选择。当然,如剩余电流监控系统有此功能 ...

规范写这么含糊,真是难为画图匠啊
     
 楼主| 发表于 2014-7-23 14:52:36 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-7-23 14:30
配电装置中断路器可反馈线路情况,可接入电源监控系统,一般要单设。不得接入电气火灾漏电系统。

这个我还要慢慢研究,之前没见过断路器可反馈线路的情况,难道是在断路器的进线和出线各引一个回路至消防控制室,中间接一个电源指示灯?灯亮,有电;灯灭;停电
     
 楼主| 发表于 2014-7-23 16:48:48 | 显示全部楼层
这个要顶起,让专家解答
     
发表于 2014-7-23 21:06:47 | 显示全部楼层
单独一套系统,有相应的产品标准
发表于 2014-7-24 08:15:20 | 显示全部楼层
国家标准化管理委员会于2011年12月30日批准发布了国家标准GB28184-2011《消防设备电源监控系统》,该标准将于2012年8月1日起实施。
    消防设备电源监控系统是建筑消防系统的重要组成部分,由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成。系统通过传感器采集现场消防设备的电压/电流信号,传输给消防设备电源状态监控器,监控建筑中所有消防设备的主电源和备用电源工作状态,在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号,以保证建筑消防系统内各消防设备的供电正常,从而确保消防系统稳定运行。
     
发表于 2014-7-24 08:24:48 | 显示全部楼层
下一步,再搞个消防设备电源监控监控系统,用于监控消防设备电源监控系统是否正常{:titter:}
     
发表于 2014-7-24 08:58:11 | 显示全部楼层
想知道 NEC的规范,或者欧洲、日本的消防规范,也是这么复杂么?
又是消防电源监控,又是防火门监控?
发表于 2014-7-24 09:45:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-7-24 10:09:44 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-7-24 09:04
2013火规,附录D还把98版中的(建议性)三字给抹了,98堪称优秀。

主编部门是 公安部。

老诚:2013乱编,主编部门是 住建部。
不是吧?
1.jpg

老诚:98堪称优秀。
现已面目全非。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 16:23 , Processed in 0.076261 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表