账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5426|回复: 3

[问题探讨] 请问:冷库穿堂的应急照明及疏散指示照明用加漏电报护吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-7-23 10:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按冷库设计规范GB50072-2010第7.3.6条规定,库房各照明支路应设漏电报护装置,请问:冷库穿堂的应急照明及疏散指示照明用加漏电报护吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-7-23 12:48:47 | 显示全部楼层
规范矛与盾的规定,只能设漏电报警了
     
发表于 2014-7-23 14:23:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-23 14:27 编辑

7.3.6 库房宜采用AC220V/380V TN-S或TN-C-S配电系统。 冷间内照明支路宜采用AC220V单相配电,照明灯具的金属外壳应接专用保护线(PE线),各照明支路应设置剩余电流保护装置。条文说明7.3.6 本条是为了提高冷间用电的安全性制定的。根据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定,对冷间内固定安装的灯具,不再要求“应采用安全电压供电”。

冷库内一般照明设RCD,提高接地故障灵敏度。
过道疏散应急照明不受7.3.6限制,一般不设RCD,除非过电流保护不满足接地故障要求.

     
发表于 2014-7-23 15:16:15 | 显示全部楼层
个人认为:此处应急照明是指箱体,至于末端 照明回路实 在想加,可加设RCD  30毫安即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 17:23 , Processed in 0.066103 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表