账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4728|回复: 4

[求助] 变压器分接开关问题?

[复制链接]
     
发表于 2014-6-27 22:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器分接开关有+-5%的,也有+-2x2.5%的,二者如何区别与选用?
     
发表于 2014-6-27 22:41:01 | 显示全部楼层
±5%的只有2个抽头,±2×2.5%的有4个抽头
     
发表于 2014-6-27 23:15:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-6-27 23:16 编辑

±5%的有3个抽头,±2×2.5%的有5个抽头。也有±4×2.5% 共9个抽头的。

一般选±2×2.5%。
但可能会+1×2.5%/-3×2.5%,也可能会+3×2.5%/-1×2.5%。
9个抽头的,类同。

得由电力公司根据系统情况确定:主要看受电变电所的位置,根据电压降来选定。
     
发表于 2014-6-27 23:33:31 | 显示全部楼层
当然,同样也有±3×2.5% 共7个抽头的。
     
发表于 2014-6-28 08:54:22 | 显示全部楼层
多数采用±2×2.5%的有5个抽头,厂家一般做这种。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 16:38 , Processed in 0.085657 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表